麻烦各位老师帮我看看这个层流手术室设计合理吗?
各位老师大家好!由于对于层流手术室不是太懂,还望各位老师帮帮忙看看布局是否有问题。本人觉得有两处不妥,1、是两个手术间的洗手池安装在此是否合适?
2、是图中的清洗间实际为污洗间是否合适?
污洗放在了清洁区域,污物通道不是更合适吗? 污物存放/缓冲在限制区里不合适
需要三通道。 1、OR1手术室面积15平米不到,是否满足功能性要求;2、去污区域的功能房间缺少,清洗若作为污物洗存位置不合适,存在交叉感染;3、污物走廊净宽762mm,净宽不满足消防通道要求;4、医生卫生通道未设置淋浴设置;5、三区划分不清晰,确实功能房间;6、两间手术室都做百级是否必要,需从手术工艺、院感、安全、卫生、经济、节能等方面综合考虑。 我认为两个手术间的洗手池安装在此是可以的,清洗间位置最好放到污物走廊。