过氧乙酸2000mg/l能达到高水平消毒吗?
过氧乙酸2000mg/l能达到高水平消毒吗?能用于被体液污染的物表消毒吗?其对物表的腐蚀性比含氯消毒剂轻吗?2000mg/L达不到高水平消毒!
《医疗机构消毒技术规范》
C.9.1.2.2消毒方法
C.9.1.2.2.1浸泡法 :将待消毒的物品浸没于装有过氧乙酸的容器中,加盖。对一般物体表面,用0.1 %~0.2%(1 000 mg/L~2 000 mg/L)过氧乙酸溶液浸泡30 min;对耐腐蚀医疗器械的高水平消毒,采用0.5 % (5 000 mg/L)过氧乙酸冲洗作用10 min,用无菌方法取出后采用无菌水冲洗干净,无菌巾擦干后使用。
可以用于被体液污染的物表消毒,但一般物表消毒用含氯消毒剂足够了!对物表的腐蚀性不比含氯消毒剂轻。 对物表的腐蚀性比含氯消毒剂感觉更重些。