大家来找茬--ICU之负压隔离病房篇
https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=image&aid=181732&size=300x300&key=4c5f1174d565d2fe&nocache=yes&type=fixnone大家来找茬又是繁忙的一周,周三了想不想放松一下。那就来《大家来找茬》吧,在用我们感控人的眼光发现问题、探索真理的同时,又能放松紧绷的心情,何乐不为呢?大家好,我是栏目主持-老衲不信佛。SIFIC论坛自《带着问题学规范》《周五课堂》《每周一书》《感控时间》等专栏热播后,又再次推出一项吸睛新栏目——《大家来找茬》。该栏目每周三准时在论坛与大家见面。每期一个主题以图画的形式展现给大家,考核大家眼力的时刻到了,跟帖回复你发现了几处错误(附上依据),凡回答正确者奖励金币2枚,试题的答案会在下一期揭晓;另外,也面向广大会员征集当期相关内容的问题,参与提问者同样奖励金币2枚,参与解答者,答案被论坛采用,另奖励金币5枚,问题会在下一期解答。上一期《ICU之采集血标本篇》的答案如下,你答对了吗? 1、采集时间延迟,应寒战或发热初起时采集
2、采集血量不够,应成人每瓶采血量8-10ml
3、采血套数不够,成人每次应采血2-3套,每套需氧和厌氧各1瓶.
4、皮肤消毒范围不够,消毒区域应直径大于5cm
5、消毒方法不对,碘伏消毒应三步法,碘伏--75%乙醇---待干
6、培养皿瓶口未消毒,应使用75%乙醇或70%异丙醇消毒,自然干燥60s
7、未戴无菌手套,采血前应戴无菌手套用于固定静脉
8、未对导管进行消毒9、棉签未及时放入医疗废物桶
10、采血前未进行手卫生
11、无菌操作不严格,未戴帽子12、采血部位不对,不应从导管直接采血 参考标准 《WS/T 503—2017 临床微生物实验室血培养操作规范》5.3.4 3.4 采集套数成人每次应采集2套~3套,每套从不同穿刺点进行采集,2 d~5 d内无需重复采集。5.3.5 3.5 采血量成人每瓶采血量8 mL~10 mL,或按照说明书采集;婴幼儿及儿童采血量不应超过患者总血量的1%,具体采血量参考说明书。若采血量充足,注射器采集的血液先注入厌氧瓶,后注入需氧瓶,碟形针采集的血液反之。若采血量不足,优先注入需氧瓶。 5.3.6 3.6 采集方法3.6.2 采集前做好手卫生,静脉穿刺点选定后,去除血培养瓶的塑料瓶帽,切勿打开金属封口环和胶塞,使用75%乙醇或70%异丙醇消毒,自然干燥60 s。注意采血前检查血培养瓶是否完好无损、是否过期。3.6.3 在穿刺前或穿刺期间,为防止静脉滑动,应戴无菌乳胶手套固定静脉。3.6.4 穿刺点皮肤消毒:a)三步法:第一步:75%乙醇擦拭静脉穿刺部位,待干30 s以上;第二步:1%~2%碘酊作用30 s或1%碘伏作用60 s,从穿刺点向外画圈消毒,消毒区域直径达3 cm以上;第三步:75%乙醇擦拭碘酊或碘伏消毒过的区域进行脱碘。对碘过敏的患者,在第一步基础上再用75%乙醇消毒60 s,待酒精挥发干燥后采血。 5.7.2.1 7.2.1 保留导管的患者血培养至少采集1套静脉外周血培养,同时应尽快采集等量的1套导管血培养。本期以《ICU之负压隔离病房篇》为主题,以ICU负压隔离病房为“据点”,涉及ICU负压隔离病房建筑布局的内容。还等什么!COME ON BABY!
提示一下:大家可以搜索一下论坛,有负压隔离病房的建筑要求的http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_001.png 1、给水管检修阀应设在清洁区内,不能和蹲坑在一起。
2、厕所的洗手池为人工的,应该是需要自动感应的洗手设备。
3、负压病房应该设置辅助用房。
4、压力表目前属于正压状态,不是负压情况,主、次送风口面积比为2∶1~3∶1。应尽量降低送风速度,增大送风面积,但不应使出口风速低于0.13m/s,吹到人身上应不大于0.11m/s。
5、负压隔离病房应附设卫生间含坐便器,而这里是蹲坑。
6、负压并发应该有淋浴器但是不能安装在过道。
7、负压隔离病房所在的病区,应严格划分清洁区、半污染区和污染区。
8、病人通道净宽不宜小于2.4m
9、负压隔离病房和缓冲室之间可使用普通的平开门或上悬吊式推拉门;缓冲室和走廊之间应使用平开门;均不应为木质门,且两门不应同时开启。
10、安全门和通向外界的门应向外开启,其余门均应向压力大的一面开启。
11、病房外的公共卫生间不应设门,应采用开放式迂回入口形式。
12、回风口应采用单层竖百叶形式。回(排)风口应设于离床最近的地方,应设在与送风口相对的床头下侧。风口上边不应高于地面0.5m,下边不应低于地面0.1m。回风口风速不应大于1.5m/s。
谢谢老师无私分享,路过学习了 直性子 发表于 2019-10-23 21:15
1、给水管检修阀应设在清洁区内,不能和蹲坑在一起。
直性子 老师,说明一下:那个负压监测表显示的是负压,0刻度左侧是负压,0刻度右侧是正压 老衲不信佛 发表于 2019-10-24 12:20
直性子 老师,说明一下:那个负压监测表显示的是负压,0刻度左侧是负压,0刻度右侧是正压
{:8_883:} 谢谢老师无私分享,路过学习了 下载学习了,感谢老师的分享 碘伏消毒后,还要用酒精消毒再脱碘吗?