洁净手术室百级间连台手术消毒自净时间
各位老师好!我院手术室是洁净手术室只有一个百级手术间,有时候利用率高;想请教老师们百级手术间连台手术消毒自净时间是多少才可以进行下台手术,依据是什么?非常感谢!老师:100级洁净手术间自净时间是10分钟,GB50333标准上更详细 854658087 发表于 2019-10-16 14:33
老师:100级洁净手术间自净时间是10分钟,GB50333标准上更详细
学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} GB 50333—2013
医院洁净手术部建筑技术规范
术间自净时间 recovery time between operations
在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。
洁净手术部用房主要技术指标
名 称室内压力最小换气次数(次/h)工作区平均风速(m/s)温度(℃)相对湿度(%)最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据)噪声dB(A)最低照度(lx)最少术间自净时间min
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房正-0.20~0.2521~2530~6015~20≤51≥35010
Ⅱ级洁净手术室正24-21~2530~6015~20≤49≥35020
Ⅲ级洁净手术室正18-21~2530~6015~20≤49≥35020
Ⅳ级洁净手术室正12-21~2530~6015~20≤49≥35030
体外循环室正12-21~27≤60(2) ≤60≥150-
无菌敷料室正12-≤27≤60(2) ≤60≥150-
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室正10-≤27≤60(2) ≤60≥150-
护士站正10-21~27≤60(2) ≤55≥150-
预麻醉室负10-23~2630~60(2) ≤55≥150-
手术室前室正8-21~27≤60(2) ≤60≥200-
刷手间负8-21~27-(2) ≤55≥150-
洁净区走廊正8-21~27≤60(2) ≤52≥150-
恢复室正8-22~2625~60(2) ≤48≥200-
脱包间外间脱包负--------
内间暂存正8-------
注:1.负压手术室室内压力一栏应为“负”。
2.平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。 3.眼科手术室截面平均风速应控制在0.15~0.2m/s。4.温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为夏季的最高值。5.手术室新风量的取值,应根据有无麻醉或电刀等在手术过程中散发有害气体而增减。
100级洁净手术间自净时间最少10分钟.
自净时间是洁净室从污染状态回复到正常稳定状态的能力的体现,为从某污染状态降低到某洁净状态的时间。 GB50333中最少自净时间
谢谢老师们的回复,学习了。 854658087 发表于 2019-10-16 14:33
老师:100级洁净手术间自净时间是10分钟,GB50333标准上更详细
感谢老师的解答,学习了。 ynosmile 发表于 2019-10-16 14:55
GB 50333—2013
非常感谢老师的详细解答,学习。 muniuxing 发表于 2019-10-16 15:07
GB50333中最少自净时间
感谢老师的解答,学习。 jerkran 发表于 2019-10-16 14:48
学习了
感谢jerkran老师的关注。 路过学习了,谢谢老师分享! jcyyhlb 发表于 2019-10-16 15:13
谢谢老师们的回复,学习了。
感谢jcyyhlb老师的关注。 感谢老师的解答,学习了。 感谢微笑听雨老师的关注。 感谢老师的解答,学习了。 路过学习了解,谢谢老师分享!!!! 路过学习。。。。。。
路过学习了,谢谢老师分享 依据洁净手术室建筑技术规范GB50333中,规定自净时间为10分钟。
页:
[1]
2