zhangaili1968 发表于 2019-9-11 10:53

治疗室、处置室水盆位置摆放

医院改扩建,治疗室、处置室洗手盆与操作台设计成一体的,本人认为不合适,应单独放,各位老师给个意见

tt2008 发表于 2019-9-11 11:14

我们的治疗室在外侧,里面是操作台

tt2008 发表于 2019-9-11 11:15

不好意思,打错字了,洗手池

二道桥的羊肉串 发表于 2019-9-11 11:16

建议分开,现在很多研究显示洗手池深度和洗手池的防溅措施做不到位,会造成二次污染,不但污染医务人员的手部也会污染操作台面,谢谢

小白天使 发表于 2019-9-11 11:23

治疗室、处置室洗手盆与操作台设计成一体的需要在洗手盆与操作台中间有实际隔断

lj66 发表于 2019-9-11 13:53

路过学习了,谢谢分享!

jxh123 发表于 2019-9-11 14:00

不合适,应该距离至少1米以上。

百毒不侵 发表于 2019-9-11 15:33

同意4楼老师的意见,建议分开,现在很多研究显示洗手池深度和洗手池的防溅措施做不到位,会造成二次污染,不但污染医务人员的手部也会污染操作台面。

ynosmile 发表于 2019-9-11 15:46

建议洗手池和操作台分开,并有一定距离,防止水喷溅引起污染。

kfqyy 发表于 2019-9-12 08:46

操作台与洗手池分开最好,防止喷溅造成污染

zhangaili1968 发表于 2019-9-23 14:43

谢谢各位老师,学习了
页: [1]