一缕阳光903 发表于 2019-7-9 13:43

胃镜洗消室上送下排?

现在消毒剂已经不使用戊二醛了,为什么洗消室需上送下排?

吴晓梅 发表于 2019-7-9 14:25

内镜洗消操作过程中产生的化学消毒剂、病原体气溶胶污染清洗消毒室内空气,会对工作人员造成职业伤害。目前使用消毒剂如戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。如果没有新风进入,自循环换气次数再多,也只是室内污浊空气的循环,达不到降低室内污染物浓度、保护医护人员的目的。因此洗消室需上送下排。

zhuimengren 发表于 2019-7-9 15:24

感谢老师解释,恍然大悟。

1264743195 发表于 2019-7-9 15:33

我们医院这个问题整改多次仍不达标{:1_4:}

huangyimi 发表于 2019-7-9 15:35

学习了,谢谢老师分享!

zhangxuelian 发表于 2019-7-9 15:49

感谢老师解释,恍然大悟。

ynosmile 发表于 2019-7-9 16:29

各种消毒剂有不同的危害,建议执行行业标准。

33168955-w 发表于 2019-7-9 16:30

vision 发表于 2019-7-9 17:18

谢谢二楼老师分享,路过学习了

646830522 发表于 2019-7-10 08:11

学习了,谢谢老师分享!

jcyyhlb 发表于 2019-7-10 08:50

谢谢老师分享,路过学习了。

lingli 发表于 2019-7-10 09:10

谢谢老师分享,路过学习了{:1_1:}

丫头qhz 发表于 2019-7-10 09:32


学习了,谢谢老师分享!

LZJDTQ 发表于 2019-7-10 10:05

如果改造房间,能排就不错了,因为洗消台后面是窗,堵住了

陈小颜 发表于 2019-7-10 10:42


谢谢二楼老师分享,路过学习了

gm感染科 发表于 2019-7-10 10:55

路过学习了,谢谢老师的分享...

中医院院感 发表于 2019-7-10 11:23


路过学习了,谢谢老师的分享...

邢跃芳 发表于 2019-7-10 15:35

学习了,谢谢老师分享!

一缕阳光903 发表于 2019-7-11 08:57

txyy_ygk 发表于 2019-7-9 14:25
内镜洗消操作过程中产生的化学消毒剂、病原体气溶胶污染清洗消毒室内空气,会对工作人员造成职业伤害。目前 ...

感谢老师解惑,我们改造的时候的注意这个问题。上送下排需要什么设备呢?