《医院消毒卫生标准GB15982-2012》测试题
《医院消毒卫生标准GB15982-2012》测试题一、单选题
1、采用机械通风时,重症监护室等重点部门建立合理的气流组织宜采用(C)
A左侧送风,右侧回风
B右侧送风,左侧回风
C顶送风,下侧回风
D下侧送风,顶回风
2、感染性疾病科、重症监护病区、保护性隔离病区、耐药菌及多重耐药菌污染的诊疗场所应做好(D)
A随时消毒 B偶尔消毒
C终末消毒 D随时消毒和终末消毒
3、含氯消毒液、过氧化氢消毒液等易挥发的消毒剂应(B)
A隔天使用 B现配现用
C活化后立即使用 D随时可以用
二、多选题
1、医疗器材根据使用中造成感染的危险程度,可分为(ABC)
A高度危险性医疗器材 B中度危险性医疗器材
C低度危险性医疗器材 D轻度危险性医疗器材
2、医疗机构环境可以分为(ABCD)
AⅠ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
BⅡ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离场所;重症监护病区;新生儿室等。
CⅢ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
DⅣ类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区。
3、关于环境卫生学采样,下列选项正确的有(ACD)
AⅠ类环境房间大于10㎡,每增加10㎡增加一个采样点
BⅡ类、Ⅲ类环境大于30㎡设内、中、外对角线3点
C物体表面被采面积<100 c㎡,取全部表面;被采面积≥100 c㎡,取100 c㎡
D医务人员手采样一只手涂擦面积为30 c㎡
三、简答题
消毒灭菌方法选择原则
1.高度危险性医疗器械使用前应灭菌。中度危险性医疗器械使用前应选择高水平消毒或中水平消毒。低度危险性医疗器械使用前可选择中、低水平消毒或保持清洁。
2.耐湿、耐热的医疗器械应首选压力蒸汽灭菌,带管腔和带阀门的器材应采用经灭菌过程验证装置确认的灭菌程序或外来器械供应商提供的灭菌方法。
3.玻璃器材、油剂和干粉类物品等应首选干热灭菌;其他方法应符合《消毒技术规范》规定。
4.不耐热、不耐湿的医疗器械应选择经国家卫生行政部门批准的低温灭菌方法。
5.重复使用的氧气湿化瓶、吸引瓶、婴儿暖箱水瓶以及加温加湿器罐等宜采用高水平消毒。
(焦作市人民医院田春梅) 路过学习,谢谢分享给大家! 感谢老师的分享,下载学习了! 感谢分享,下载学习了! 下载,谢谢制作者。非常好的资料 感谢分享,下载学习了! 感谢分享,下载学习了!