使用中紫外线灯管辐照强度检测总结分析
**医院使用中紫外线灯管辐照强度检测总结分析2017年开始,检验科、输血科、医疗废物暂存点使用中的19根紫外线灯管院感科每半年检测一次,消毒机如空气消毒机、床单元消毒机由设备维修科定期维护保养。2018年7月17日院感科对使用中的19根紫外线灯管进行了检测,检测标准:新的紫外线灯管测试辐照强度值≧90uw/cm²为合格;使用中的紫外线灯管,辐照强度值≧70uw/cm²可继续使用;辐照强度值<70uw/cm²时,应更换成新灯管。
监测方法:监测使用四环牌紫外线强度指示卡。监测强度时,环境相对湿度为60%左右,温度20℃,紫外线灯管打开5min,待其稳定后,将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处,将有图案一面朝向灯管,照射1min。紫外线灯照射后,图案中的紫外线感光色块由乳白色变成深浅程度不同的紫红色,将其与标准色块对比,以《2012版医疗机构消毒技术规范》中标注的使用中紫外线灯管辐照强度≧70uw/cm2为合格的标准。
检测结果:①检验科微生物室左侧紫外线灯管(1根)强度监测<70uw/cm²需要更换(见下图),已告知检验科感控老师**知晓;
②医疗废物暂存点防护用品存放间紫外线灯管(1根)已坏需要更换,已告知后勤科***老师知晓;
③输血科储血室紫外线灯管开关接触不良,需对开关进行维修,已告知检验科感控老师知晓。
经统计剩余17根紫外线灯管辐照强度值≧70uw/cm²均可继续使用,合格率为89.47%。
医院感染管理科
2018年12月31日 合格率稍低了些,谢谢分享。 工作很仔细哦,值得学习 ynosmile 发表于 2019-4-15 18:18
合格率稍低了些,谢谢分享。
基数太少,1根不合格,合格率就低了{:1_10:} 不知道空气消毒机内的紫外线灯管如何监测? 医院内紫外线灯管较多,使用四环牌紫外线强度指示卡监测,难度较大,不知道各位老师还有更好的监测方法吗?可以不用拆卸灯管。
医院内紫外线灯管较多,使用四环牌紫外线强度指示卡监测,难度较大,不知道各位老师还有更好的监测方法吗?可以不用拆卸灯管。
springna 发表于 2019-4-16 16:56
不知道空气消毒机内的紫外线灯管如何监测?
这个直接联系厂家进行维保,院内做好记录 springna 发表于 2019-4-16 17:32
医院内紫外线灯管较多,使用四环牌紫外线强度指示卡监测,难度较大,不知道各位老师还有更好的监测方法吗? ...
不用拆卸灯管啊,直接先照射5分钟后,放指示卡进行监测就是了,很快很方便的 工作很仔细哦,值得学习 好的,谢谢老师。下次可以试试老师说的方法。 收藏学习,谢谢老师分享 springna 发表于 2019-4-18 09:20
好的,谢谢老师。下次可以试试老师说的方法。
我们一直这样监测的{:1_9:}{:1_9:} 已经收藏了,谢谢老师分享! 收藏学习,谢谢老师分享
页: