我滔滔滔 发表于 2019-4-15 16:33

使用中紫外线灯管辐照强度检测总结分析

**医院使用中紫外线灯管辐照强度检测总结分析
2017年开始,检验科、输血科、医疗废物暂存点使用中的19根紫外线灯管院感科每半年检测一次,消毒机如空气消毒机、床单元消毒机由设备维修科定期维护保养。2018年7月17日院感科对使用中的19根紫外线灯管进行了检测,检测标准:新的紫外线灯管测试辐照强度值≧90uw/cm²为合格;使用中的紫外线灯管,辐照强度值≧70uw/cm²可继续使用;辐照强度值<70uw/cm²时,应更换成新灯管。
监测方法:监测使用四环牌紫外线强度指示卡。监测强度时,环境相对湿度为60%左右,温度20℃,紫外线灯管打开5min,待其稳定后,将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处,将有图案一面朝向灯管,照射1min。紫外线灯照射后,图案中的紫外线感光色块由乳白色变成深浅程度不同的紫红色,将其与标准色块对比,以《2012版医疗机构消毒技术规范》中标注的使用中紫外线灯管辐照强度≧70uw/cm2为合格的标准。
检测结果:①检验科微生物室左侧紫外线灯管(1根)强度监测<70uw/cm²需要更换(见下图),已告知检验科感控老师**知晓;

   
②医疗废物暂存点防护用品存放间紫外线灯管(1根)已坏需要更换,已告知后勤科***老师知晓;
③输血科储血室紫外线灯管开关接触不良,需对开关进行维修,已告知检验科感控老师知晓。
经统计剩余17根紫外线灯管辐照强度值≧70uw/cm²均可继续使用,合格率为89.47%。
            

                     
                                           医院感染管理科
2018年12月31日

ynosmile 发表于 2019-4-15 18:18

合格率稍低了些,谢谢分享。

huyan730401 发表于 2019-4-15 19:38

工作很仔细哦,值得学习

我滔滔滔 发表于 2019-4-16 08:46

ynosmile 发表于 2019-4-15 18:18
合格率稍低了些,谢谢分享。

基数太少,1根不合格,合格率就低了{:1_10:}

springna 发表于 2019-4-16 16:56

不知道空气消毒机内的紫外线灯管如何监测?

springna 发表于 2019-4-16 17:23

医院内紫外线灯管较多,使用四环牌紫外线强度指示卡监测,难度较大,不知道各位老师还有更好的监测方法吗?可以不用拆卸灯管。

springna 发表于 2019-4-16 17:32

医院内紫外线灯管较多,使用四环牌紫外线强度指示卡监测,难度较大,不知道各位老师还有更好的监测方法吗?可以不用拆卸灯管。

我滔滔滔 发表于 2019-4-17 14:44

springna 发表于 2019-4-16 16:56
不知道空气消毒机内的紫外线灯管如何监测?

这个直接联系厂家进行维保,院内做好记录

我滔滔滔 发表于 2019-4-17 14:45

springna 发表于 2019-4-16 17:32
医院内紫外线灯管较多,使用四环牌紫外线强度指示卡监测,难度较大,不知道各位老师还有更好的监测方法吗? ...

不用拆卸灯管啊,直接先照射5分钟后,放指示卡进行监测就是了,很快很方便的

yui123657 发表于 2019-4-17 16:20

工作很仔细哦,值得学习

springna 发表于 2019-4-18 09:20

好的,谢谢老师。下次可以试试老师说的方法。

一片空白 发表于 2019-4-19 08:03

收藏学习,谢谢老师分享

我滔滔滔 发表于 2019-4-19 08:32

springna 发表于 2019-4-18 09:20
好的,谢谢老师。下次可以试试老师说的方法。

我们一直这样监测的{:1_9:}{:1_9:}