lh821020 发表于 2019-4-12 16:18

紫外线灯管

紫外线灯管的安装距离是多少

卞勤英 发表于 2019-4-12 16:40

采用悬吊式或移动式直接照射,安装时紫外线灯30W在1.0M处的强度>70UW/CM2应≥1.5W/m3,照射时间≥30分钟,具体请参考《空气消毒技术规范》,希望对您有帮助。

163 发表于 2019-4-12 16:52

紫外线消毒物体表面及空气的双重作用,可以安装在物体表面上方1米处,或者不考虑物体表面消毒的房间可以采用吸顶式安装

吴晓梅 发表于 2019-4-13 09:53

《医疗机构消毒技术规范》
灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。

lh821020 发表于 2019-4-13 10:14

txyy_ygk 发表于 2019-4-13 09:53
《医疗机构消毒技术规范》
灯管吊装高度距离场面1.8 m~2.2 m。

我问的是:每两个紫外线灯管安装的间距是多少?不是高度。有文件说是不小于1.5W,又有人说10平方米,对不对

lh821020 发表于 2019-4-13 10:16

lh821020 发表于 2019-4-13 10:14
我问的是:每两个紫外线灯管安装的间距是多少?不是高度。有文件说是不小于1.5W,又有人说10平方米,对不 ...

每立方米不少于1.5W,有的说间距是10平方米安装一个紫外线灯管

吴晓梅 发表于 2019-4-13 10:17

lh821020 发表于 2019-4-13 10:14
我问的是:每两个紫外线灯管安装的间距是多少?不是高度。有文件说是不小于1.5W,又有人说10平方米,对不 ...

这个没有规定!规范上只规定:安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。

张贵华 发表于 2019-4-13 15:00

安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3。

杨柳依依1200 发表于 2019-4-13 16:25

安装紫外线灯的数量为平均≥1.5 W/m3,没有明确的横向间距要求,均匀布置、方便使用就好。
页: [1]