请教各位老师——新建设的手术室一定要上层流设备吗?
本帖最后由 gjs661 于 2009-9-5 22:05 编辑新建设的手术室一定要上层流设备吗? 层流是指百级手术室而言,净化则指千级~万级~三十万级等各个不同的级别。
是否需要上层流设备要根据开展手术的情况而定,建议参考《医院洁净手术部建筑技术规范》,其中对不同手术的手术环境有具体要求。
我想您大概是问的是否要实现手术室净化的问题,您更详细的谈谈情况,大家可以更有针对性的回答您的问题。 没有说一定要全部上层流,你可以根据自己医院手术开展的情况还有长远规划,百级肯定是要的,千级也可以弄两三间,其余的按照普通手术间建设就行了,层流很贵的,不但投入贵,维护的费用也很贵!要综合考虑医院的承受能力。当然,经济允许,全部上层流也未尝不可! 等级 手术室名称 手术切口类别 空气洁净度级别 适用手术提示
手术室 周边区
Ⅰ 特别洁净手术室 Ⅰ 100级 1000级 关节置换、器官移植及脑外科、
心脏外科和眼科等无菌手术
Ⅱ 标准洁净手术室 Ⅰ 1000级10000级 胸外科、整形外科、泌尿外科、
肝胆胰外科、骨外科和普通外科
中的一类切口无菌手术
Ⅲ 一般洁净手术室 Ⅱ 10000级100000级 普通外科(除一类切口手术)、
妇产科等手术
Ⅳ 准洁净手术室 Ⅲ 300000级 肛肠外科及污染类手术
上一表发贴时格式被打乱了,这个应该好看一些! 还不是很满意哈!不过应该能看清楚的!排版和发出的格式不一样! 还不是很满意哈!不过应该能看清楚的!排版和发出的格式不一样! 现在新建的手术室一般都建成了洁净手术室,硬件水平是上去了,但是管理水平也得上。最近在监测过程中还是发现不少问题,如污物通道闲置不用,污物还是从洁净通道出来;洁净走廊出风口水汽凝结难处理等。 洁净手术室的管理先要从手书人员开始,逐级培训,重在检查落实 赞成同意以上观点! 不管洁净程度如何,首先应该从洁净方式入手,管理一定要跟上。 本帖最后由 沧海一粟 于 2009-9-8 12:09 编辑
1# 阿牛
我觉得不一定非得全上层流,其实下面级别的手术室能达到 Ⅱ 类环境的要求就可以了。
Ⅲ 一般洁净手术室 Ⅱ 10000级100000级 普通外科(除一类切口手术)、
妇产科等手术
Ⅳ 准洁净手术室 Ⅲ 300000级 肛肠外科及污染类手术 谢谢各位老师讲解,听说层流设备的运行需要很多钱······在外地考察层流设备时有一位专家告诉我:经济不发达地区最好不要安装,运行不起! 多多参考《医院洁净手术部建筑技术规范》,
不建洁净手术室的话,感染了谁负责,病人又有谁敢去做手术呢?
页:
[1]