根据《医院空气净化管理办法》WS/T368-2012,空气净化方法包括以下几种:通风(自然通风和机械通风方法)、集中空调通风系统、空气洁净技术、紫外线消毒、循环风紫外线空气消毒器消毒、静电吸附式空气消毒器消毒、化学消毒法。
以下两点要仔细学习:
1.文件中规定了不同的场所可以分别选择多种空气净化方法。
2.最关键的是要根据不同的情况正确选择空气净化方法。
具体要根据以下几种情况来判断:有人情况下的方法、无人情况下的方法、出现呼吸道传染病患者时候场所空气净化方法、普通病房出院或死亡后病室空气净化方法、出现呼吸道传染病患者出院或死亡后病房空气净化方法。(版主可以将上述文件认真阅读,详读文件中的具体要求)
综上所示,医院中医科、眼科门诊、B超室、牙片室也需要根据不同的情况正确选择空气净化方法,而几种空气净化方法中空气消毒器的消毒方法在上述各种情况下均可使用,相对其他方法使用范围较广、使用相对方便,可以考虑安装。
最经济、实惠的空气消毒方法,就是开窗通风。 本人认为开窗通风即可 B超室、牙片室等不用安装空气消毒设备,《医院消毒卫生标准》(GB 15982—2012),医院空气净化管理规范WS/T368—2012中提到是通风是主要的,而且这些区域属于3类环境,湿式清洁就行。 这些科室的空气净化应首选定时开窗通风,保持环境卫生优于使用空气消毒机效果。 一般如果通风情况比较好d额话,可以不用安装,但是如果人员密集度比较高的,可以考虑安一个,所以需要具体情况具体分析。 个人看法,仅供参考。
这些地方,一般情况下自然通风是最佳选择。没有必要安装空气消毒设施。 pandoraiii 发表于 2018-12-14 11:29
主要应该看使用房间的设置及使用情况,如果具有通风条件的,且人员不密集场所,空气监测符合要求的,应该可 ...
感谢各位老师的指导,谢谢! {:1_1:},路过学习了。正在查找这方面的知识。 我院和13楼老师的观点一致,也是这么执行的。首选开窗通风。备一个移动式的空气消毒机,必要时消毒。 路过学习了,谢谢老师们分享。