新建层流手术室第三方验收合格,开业前还需做空气监测吗?
我院是一所新建医院,新建层流手术已经第三方验收合格,开业前还需做空气监测吗? 我们层流系统在使用前会运行几天,用沉降法做空气培养,空气质量是否达标,除了设备符合要求,与日常管理等方面也有很大关系。使用中也按规范要求定期监测。 要看第三方检测是测的哪些项目,是整个层流系统运行性能方面的检测如:压差、新风量、换气、甲醛等方面的,没有环境卫生学方面的检测,那就应该还要做环境卫生学方面的检测。个人意见,请老师指正! 层流手术室管理规范,更换过滤器也是要做空气培养的,我们单位是开始启用前第三方检测+连续三天培养合格方可使用。 层流手术室管理规范,更换过滤器也是要做空气培养的,我们单位是开始启用前第三方检测+连续三天培养合格方可使用。 按照要求自己也做监测,合格后使用。 林静 发表于 2018-12-7 14:59要看第三方检测是测的哪些项目,是整个层流系统运行性能方面的检测如:压差、新风量、换气、甲醛等方面的, ...
应该是这样才对,我认为 谢谢楼上各位老师的无私赐教,新手尝到 了新的知识。{:1_1:} ynosmile 发表于 2018-12-07 15:41
按照要求自己也做监测,合格后使用。
赞同老师做法,按照要求自己也做监测,合格后使用。 谢谢老师们的指教,新人学到了新知识。 路过学习了,谢谢各位老师的分享
页:
[1]