› 空气消毒机使用过程中如何监测:还是遵循说明:准确记录,超过8000小时立即更换。
刘艳杰
发表于 2018-11-27 11:14
空气消毒机使用过程中如何监测:还是遵循说明:准确记录,超过8000小时立即更换。
请问:空气消毒机使用过程中如何监测:还是遵循说明:准确记录,超过8000小时立即更换。新空气消毒机有厂家的合格证即能使用吗?
ynosmile
发表于 2018-11-27 13:49
目前我们是按照说明书使用,并计时。
501043817
发表于 2018-11-28 11:42
看灯管的寿命 你的8000只是灯管的寿命 有的灯管也是12000个小时,不是说8000小时就要换 看医院的情况,8000小时过后也可以用 只不过他的效果会慢慢削弱,建议更换