幽幽花香 发表于 2018-11-21 11:07

新建ICU到底需不需要做空气净化?

各位老师好!现在院感专业培训的时候专家们都提出ICU不需要建成洁净病房,胡必杰教授也提出作了净化的ICU 是死风循环,但是现在新建的ICU病房仍然多为作了空气净化的洁净病房。我院新病房楼正在建设中,本来监护区净化级别设定为10万级,ICU的护士长向院领导建议要做几张千级的洁净病床区,跟院领导说是千级的可以每日收取患者200元费用,产生效益能够收回施工投建成本。院领导竟然同意了,作为院感人,一方面为增加患者费用感到愤怒,一方面为增加医院建设成本及后期维护成本感到痛心。
老师们请给予意见,我应该从哪些方面向院领导说明反对的理由,能够说服院领导改变心意!谢谢大家!

小雨飞飞 发表于 2018-11-21 11:44

其实老师您已经很清楚的分析到了层流对于监护室建设并非必须,而且说出了弊大于利的理由了啊?



小雨飞飞 发表于 2018-11-21 11:47

没有规范要求监护室必须建层流,而科室和医院领导会从很多方面进行考虑,比如说提升医院品牌影响力等,但对于患者安全无益

ynosmile 发表于 2018-11-21 14:34

建议院领导参加一次手术室净化培训学习,有领导定夺!

lyluoxiuhua 发表于 2018-11-21 16:18

不建议建成层流净化!后期维护费用高!

小白天使 发表于 2018-11-22 10:58

作为院感人,一方面为增加患者费用感到愤怒,一方面为增加医院建设成本及后期维护成本感到痛心。
给老师d(゚∀゚d)点赞!
真心为患者着想的人!!!

yanghongmei 发表于 2018-11-26 22:42

小雨飞飞 发表于 2018-11-21 11:47
没有规范要求监护室必须建层流,而科室和医院领导会从很多方面进行考虑,比如说提升医院品牌影响力等,但对 ...

请问飞飞老师:现在的病房大楼建筑能实现真正意义上的自然通风,屈指可数,尤其是ICU内,监护区被其新风系统他用房包围,没有对流通风的条件。在这样受限的基础上,请问老师是采用新风系统还是其他机械通风?期待老师的指导,谢谢!

小雨飞飞 发表于 2018-11-27 15:37

yanghongmei 发表于 2018-11-26 22:42
请问飞飞老师:现在的病房大楼建筑能实现真正意义上的自然通风,屈指可数,尤其是ICU内,监护区被其新风 ...

根据《医院空气净化管理规范》要求,通风为首选,如果通风不良,可考虑集中空调通风系统和空气洁净技术

个人认为:自然通风和机械通风都可以选择,我们医院楼间距较宽,经空气染菌监测合格后,同意监护室可以在空气质量良好、温度适宜的时间选择自然通风;冬季是层流净化

监测合格是前提,个人意见仅供参考

501043817 发表于 2018-11-28 11:39

可以增加空气消毒机 ,非常有必要的可以看看晓平老师的文章{:1_15:}

2851571150 发表于 2019-1-22 08:46

道理明确,但是,院感人的建议分量很重吗?会有多少人尊重院感染的意见和建议呢?
页: [1]
查看完整版本: 新建ICU到底需不需要做空气净化?