梅儿青青 发表于 2018-10-26 10:33

关于紫外线灯的消毒问题

想请教一个关于紫外线消毒的问题,一根30W的灯管,能管多大面积?是按1.5W/M3算吗?



yanghongmei 发表于 2018-10-26 11:09

大概10m2左右。

紫云英 发表于 2018-10-26 11:10

按照房间体积:长X宽X高计算,1.5W/M3。

梅儿青青 发表于 2018-10-26 11:21

yanghongmei 发表于 2018-10-26 11:09
大概10m左右。

你认为10平米的依据是什么呢??

梅儿青青 发表于 2018-10-26 11:22

紫云英 发表于 2018-10-26 11:10
按照房间体积:长X宽X高计算,1.5W/M3。

我觉得也是按体积算,但不知对不对

紫云英 发表于 2018-10-26 11:26

梅儿青青 发表于 2018-10-26 11:22
我觉得也是按体积算,但不知对不对

紫外线灯管我们医院有两种,30W和40W的。

感控人生 发表于 2018-10-26 11:36

30W的灯管,能消毒20m3,1.5W/m3。

ynosmile 发表于 2018-10-26 11:36

按照体积计算,应该未20立方米。

吴晓梅 发表于 2018-10-26 12:15

是按1.5W/M3计算的!如果房子的高度为3米的话,那么一根30W的灯管,能管6.7平方米。

中华 发表于 2018-10-26 22:03

      消毒技术规范规定1.5w/m3

小白天使 发表于 2018-10-27 07:30

紫云英 发表于 2018-10-26 11:10
按照房间体积:长X宽X高计算,1.5W/M3。

                              同意。。。

陌上花开lyf 发表于 2018-10-27 08:24

WS/T368---5.4紫外线消毒章节

ydy666 发表于 2018-10-27 08:31

消毒技术规范里面规定1.5w/m3

清风qing 发表于 2018-10-27 10:27

是按1.5W/M3算,一根30W的灯管,能管20M3.

木子玲2 发表于 2018-10-27 13:23

对照《消毒技术规范》相关内容 规定1.5w/m3

梅儿青青 发表于 2018-10-31 09:45

小白天使 发表于 2018-10-27 07:30
同意。。。

我想请问下,紫外线灯管有几个规格?ZW40S25W是什么意思?25W吗?

小白天使 发表于 2018-10-31 11:19

梅儿青青 发表于 2018-10-31 09:45
我想请问下,紫外线灯管有几个规格?ZW40S25W是什么意思?25W吗?


规格有几种。包括30W40W
是的{:1_17:}{:1_17:}{:1_17:}

小白天使 发表于 2018-10-31 11:20

清风qing 发表于 2018-10-27 10:27
是按1.5W/M3算,一根30W的灯管,能管20M3.

                                       同意。。。

小白天使 发表于 2018-10-31 11:20

感控人生 发表于 2018-10-26 11:36
30W的灯管,能消毒20m3,1.5W/m3。

同意老师的观点。。。
{:1_17:}{:1_17:}
页: [1]
查看完整版本: 关于紫外线灯的消毒问题