#在这里《空气净化管理规范》4.1 空气净化管理要求 4.1.1医院应根据空气净化与消毒相关法律、法规和标准的规定,结合医院实际情况,制定相应的空气净化管理制度,并组织实施。 4.1.2医院应对空气净化与消毒设施的使用和管理人员、医务人员进行空气净化与消毒相关法律、法规和标准等知识的培训,明确各自的职责和任务,确保空气净化设施的正常运行。 4.1.3医院应根据临床科室的感染风险评估,采取适宜的空气净化措施,使其室内空气质量符合国家相应标准的要求。 4.1.4医院应对全院有关临床科室的空气质量进行检查和指导。 4.2 空气净化卫生要求 4.2.1洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB 50333的要求。 4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)。 4.2.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)。 5空气净化方法 5.1通风 5.1.1 自然通风 应根据季节、室外风力和气温,适时进行通风。 5.1.2 机械通风  5.1.2.1工作原理 通过安装通风设备,利用风机、排风扇等运转产生的动力,使空气流动。 5.1.2.2通风方式  5.1.2.2.1机械送风与自然排风 适用于污染源分散及室内空气污染不严重的场所。机械送风口宜远离门窗。 5.1.2.2.2自然送风与机械排风 适用于室内空气污染较重的场所。室内排风口宜远离门,宜安置于门对侧墙面上。 5.1.2.2.3机械送风与机械排风 适用于卫生条件要求较高的场所。根据通风的需要设定换气次数或保持室内的正压或负压。 5.1.3注意事项 5.1.3.1应充分考虑房间的功能要求、相邻房间的卫生条件和室内外的环境因素,选择通风方式及室内的正负压。 5.1.3.2应定期对机械通风设备进行清洁,遇污染及时清洁与消毒。 5.2  集中空调通风系统 5.2.1集中空调通风系统应加强卫生管理,并符合国家有关规定。 5.2.2集中空调通风系统的卫生要求及检测方法应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的规定。 5.2.3集中空调通风系统的卫生学评价应符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。 5.2.4集中空调通风系统的清洗应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的规定。 5.3  空气净化技术 5.3.1 设计要求 洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。 5.3.2 维护与保养要求 5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查、保持清洁。 5.3.2.2 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器每年更换。发现污染和堵塞及时更换。 5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。 5.3.2.4 排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。 5.3.2.5定期检查回风口过滤器,宜每周清洁一次,每年更换一次,如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。 5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。 5.4 紫外线消毒 5.4.1适用范围 适用于无人状态下室内空气的消毒。 5.4.2消毒方法 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0m处的强度>70uW/cm2;)应≥1.5W/ m3;照射时间≥30min。 5.4.3注意事项  5.4.3.1应保持紫外线灯表面清洁,每周用70%--80%(体积比)乙醇棉球擦拭1次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。 5.4.3.2紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾,温度<20℃或>40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。 5.4.3.3室内有人时不应使用紫外线灯照射消毒。 5.5 循环风紫外线空气消毒器 5.5.1适用范围 适用于有人状态下的室内空气消毒。 5.5.2消毒原理 消毒器由高强度紫外线和过滤系统组成,可以有效杀灭进入消毒器空气中的微生物,并有效地滤除空气中的尘埃粒子。 5.5.3使用方法 应遵循卫生部消毒产品卫生许可批件批准的产品使用说明,在规定的空间内正确安装使用。 5.5.4注意事项 5.5.4.1消毒时应关闭门窗。 5.5.4.2进风口、出风口不应有物品覆盖或遮挡。 5.5.4.3用湿布清洁机器时,须先切断电源。 5快速回复#

蓝雪0816 发表于 2019-3-29 10:51

      目前,国内的洁净手术室的气流形式基本上都是乱流或者叫紊流,没有真正意义的层流手术室。我推测,真正意义上的层流手术室,可能对应的是1~4级的空气洁净度。至于用在何种环境,真的不敢推测。搬小凳等答案。{:1_12:}

tjh123565 发表于 2019-5-20 22:34

医院净化一般最高就是对应的ISO5级,所谓的百级手术室,更好的标准应用在部分电子厂房、精密实验室等