综合ICU机械通风换气次数咋设计?
我院欲建综合ICU,在空气消毒方面遇到问题。与施工方在设计上总有分歧。欲采用机械通风和自然通风的方法,请问机械通风的换气次数应该是多少为宜? 医院空气净化管理规范WS/T368—2012中有:5空气净化方法
5.1通风
5.1.1自然通风
应根据季节、室外风力和气温,适时进行通风。
5.1.2机械通风
5.1.2.1工作原理
通过安装通风设备,利用风机、排风扇等运转产生的动力,使空气流动。
5.1.2.2通风方式
5.1.2.2.1机械送风与自然排风适用于污染源分散及室内空气污染不严重的场所。机械送风口宜远离门窗。
5.1.2.2.2自然送风与机械排风适用于室内空气污染较重的场所。室内排风口宜远离门,宜安置于门对侧墙面上。
5.1.2.2.3机械送风与机械排风适用于卫生条件要求较高的场所。根据通风的需要设定换气次数或保持室内的正压或负压。
5.1.3 注意事项
5.1.3.1应充分考虑房间的功能要求、相邻房间的卫生条件和室内外的环境因素,选择通风方式及室内的正负压。
5.1.3.2应定期对机械通风没备进行清洁.遇污染及时清洁与消毒.
然后你再找一下综合医院ICU有没有什么特殊要求。 自然通风的换气次数,是否通风设备上应该有说明。
根据室内体积大小及时设备使用量。 感谢楼上两位老师的解答,学习。 听.讲 发表于 2018-8-29 16:06
医院空气净化管理规范WS/T368—2012中有:
5空气净化方法
5.1通风
谢谢老师的指导分享!!! 机械通风的换气次数应该是有自动设计的吧。 小白天使 发表于 2018-9-2 05:51
机械通风的换气次数应该是有自动设计的吧。
洁净的我知道是有的。其他的我不是很清楚。可以问一下投标的相关公司哈。 听.讲 发表于 2018-9-4 08:11
洁净的我知道是有的。其他的我不是很清楚。可以问一下投标的相关公司哈。
我们按常规设置即可,不用再进行手动设置了。 我们当初设计的是每小时10次,据说是每小时6次就可以达到要求