清风qing 发表于 2018-8-26 09:15

洁净手术室空气培养不合格原因分析

洁净手术室百级间空气培养细菌菌落数超标,原因分析、整改措施:
根据:医院空气净化管理规范(2012)5 空气净化方法5.3.2 维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160 Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
仔细检查按照《医院空气净化管理规范(2012)》要求是否认真做到,手术室工作人员是否对手术间物体表面,屋顶、地面进行细致清洁消毒处理,请老师们帮忙分析不合格原因,还需要做哪些处理?谢谢!!

ynosmile 发表于 2018-8-26 12:34

关注手术室温湿度,在标准之内,采样的时间,方法,送检的过程。细菌室对其他科室空气培养结果。

生命维护 发表于 2018-8-26 13:48

学习了,感谢2楼的老师。{:1_1:}

清风qing 发表于 2018-8-26 14:20

ynosmile 发表于 2018-8-26 12:34
关注手术室温湿度,在标准之内,采样的时间,方法,送检的过程。细菌室对其他科室空气培养结果。

谢谢ynosmile老师回复;洁净手术室其他间、其他科室空气培养都合格,唯独百级间不合格。

小白天使 发表于 2018-8-27 05:29

清风qing 发表于 2018-8-26 14:20
谢谢ynosmile老师回复;洁净手术室其他间、其他科室空气培养都合格,唯独百级间不合格。

空气培养的皿盘放置的高度也要关注。我们有过按规范要求的高度放地面上采样后不合格的一次经历,改变高度后达标。

清风qing 发表于 2018-8-27 07:57

小白天使 发表于 2018-8-27 05:29
空气培养的皿盘放置的高度也要关注。我们有过按规范要求的高度放地面上采样后不合格的一次经历,改变高度 ...

感谢老师关注,摆放空气培养的皿手术区放在手术床上,周围区放在处置车或者凳子上。

夭夭yaoyao 发表于 2018-8-27 09:30

做完清洁消毒之后不要立刻开始采样,通风干燥、达到自净时间后采样。

snxmm77 发表于 2018-8-27 09:31

学习了,感谢2楼的老师。

lllecho 发表于 2018-8-27 09:51

学习了,感谢2楼的老师。            

清风qing 发表于 2018-8-27 13:32

夭夭yaoyao 发表于 2018-8-27 09:30
做完清洁消毒之后不要立刻开始采样,通风干燥、达到自净时间后采样。

感谢老师关注,是在清洁消毒、达到自净时间后采样。

清风qing 发表于 2018-8-27 13:34

感谢各位老师的关注、解惑;希望有更多的老师帮忙分析。

wuhongying001 发表于 2018-8-27 17:22

学习了,感谢2楼的老师。   

小白天使 发表于 2018-8-28 08:15

ynosmile 发表于 2018-8-26 12:34
关注手术室温湿度,在标准之内,采样的时间,方法,送检的过程。细菌室对其他科室空气培养结果。

除了2楼老师的建议,还要检查一下机器的运行情况哦

晚秋之冰 发表于 2018-8-28 11:05

关注手术室温湿度,在标准之内,采样的时间,方法,送检的过程。细菌室对其他科室空气培养结果。考虑是否有污染。

晚秋之冰 发表于 2018-8-28 11:07

我们医院也发生过同样的问题。

宫圆圆 发表于 2018-8-29 20:49

学习了,感谢2楼的老师。

咪咪菜2009 发表于 2018-9-27 20:13

那一周检查一次,是否需要留下记录呢?还是直接去巡查就可以了

岩石 发表于 2019-12-21 09:37

谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。

邢跃芳 发表于 2020-1-3 13:31

谢谢老师分享,近期我们也有不合格,整改后再次监测合格,每天到论坛都有新收获

山间过客 发表于 2020-8-21 06:09

谢谢老师分享,正好用的上
页: [1] 2