自问自答
洁净手术室应采用平行于手术台长边双侧墙的下部回风,不宣采用四角或者四侧回风。为什么?1.采用双侧下回风是为了尽可能保证送风气流的二维运动,以滅少中心区域的湍流
2.主要发尘的人是站在手术台两侧面的,二维回风可减少微粒在全室的弥散。
3.人员主要集中在平行于房间长边的手术合两侧,回风口设在长边上能够使散发的微粒尽快得到排除。
得到一本宝书《医用洁净装备工程实施指南》,学习中,知识点分享。
兄台又没有提到关于送回排风的,以及风量的计算 多谢分享哦,每天学习一点点 青青叶 发表于 2018-8-25 09:37
多谢分享哦,每天学习一点点
感谢老师的关注 路过学习,谢谢分享给大家! 洁净手术室应采用平行于手术台长边双侧墙的下部回风,(我们的手术室就是这样的设计)不宣采用四角或者四侧回风。原来如此!!!谢谢老师! 感谢老师分享,学习。 谢谢分享,原来是这样呀,之前不知道呢。请多些这方面的知识学习下。