莲雾 发表于 2007-9-21 14:20

对《生物安全实验室建筑技术规范》条文的理解

《生物安全实验室建筑技术规范》中提出二级和三级生物安全实验室的室内排风口处必须设不低于B 类的高效过滤器。我们实验室不是密闭的,怎样理解这个要求呢?室内排风口指生物安全柜的出风口还是整个实验室的空气进出口?

潮水 发表于 2007-9-21 19:25

回复 #1 莲雾 的帖子

安全实验室的排风口就是回风口吧!就是在靠近地面的那几个窗口,这几个回风口也装有高效过滤器,经过该过滤器的风又回到整个通风系统中。而整个实验室的进风口应该可以理解为新风口,在循环系统中应该需要多少的新风量和室内送风量技术规范是有要求的!

莲雾 发表于 2007-9-24 20:51

谢谢W版,以后还要多向W版讨教!