各位老师能解释一下,为什么预麻室是负压?刷手间也是负压

表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称        室内压力        最小换气次数(次/h)        工作区平均风速(m/s)        温度(℃)        相对湿度(%)        最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据)        噪声dB(A)        最低照度(lx)        最少术间自净时间min
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房        正        -        0.20~0.25        21~25        30~60        15~20        ≤51        ≥350        10
Ⅱ级洁净手术室        正        24        -        21~25        30~60        15~20        ≤49        ≥350        20
Ⅲ级洁净手术室        正        18        -        21~25        30~60        15~20        ≤49        ≥350        20
Ⅳ级洁净手术室        正        12        -        21~25        30~60        15~20        ≤49        ≥350        30
体外循环室        正        12        -        21~27        ≤60        (2)         ≤60        ≥150        -
无菌敷料室        正        12        -        ≤27        ≤60        (2)         ≤60        ≥150        -
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室        正        10        -        ≤27        ≤60        (2)         ≤60        ≥150        -
护士站        正        10        -        21~27        ≤60        (2)         ≤55        ≥150        -
预麻醉室        负        10        -        23~26        30~60        (2)         ≤55        ≥150        -
手术室前室        正        8        -        21~27        ≤60        (2)         ≤60        ≥200        -
刷手间        负        8        -        21~27        -        (2)         ≤55        ≥150        -
洁净区走廊        正        8        -        21~27        ≤60        (2)         ≤52        ≥150        -
恢复室        正        8        -        22~26        25~60        (2)         ≤48        ≥200        -
脱包间        外间脱包负        -        -        -        -        -        -        -        -
        内间暂存正        8        -        -        -        -        -        -        -
注:1.负压手术室室内压力一栏应为“负”。
  2.平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。

小白天使 发表于 2018-3-8 06:22

我们刷手在走廊。。。没有预麻室{:1_2:}

yage 发表于 2018-3-8 07:48

这得和布局结合吧,而且还要有负压感染手术间。               

ynosmile 发表于 2018-3-8 07:55

负压为了让空气只进不出,减少室内空气外流污染其他环境!

jerkran 发表于 2018-3-8 08:55

ljl了解了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
页: [1]
查看完整版本: 各位老师能解释一下,为什么预麻室是负压?刷手间也是负压