xuexiaoyuan 发表于 2018-2-27 13:42

手术室风淋细菌监测结果标准

请问:手术室风淋属于几类环境,细菌监测结果标准是多少?麻烦哪位老师帮忙指点一下呗,谢谢!

ynosmile 发表于 2018-2-27 14:25

目前以不主张手术室使用风淋系统!

小白天使 发表于 2018-2-27 14:26

国家规范洁净手术室空气标准细菌菌落总数为≤10 cfu/m3 。手术室属于 I 类环境,平均菌数(cfu)要求在空气静态条件下小于或等于 10 cfu/m3

吴晓梅 发表于 2018-2-27 14:27

现在风淋已经淘汰了。

小白天使 发表于 2018-2-27 14:27

国家规范洁净手术室空气标准细菌菌落总数为≤10 cfu/m3 。手术室属于 I 类环境,平均菌数(cfu)要求在空气静态条件下小于或等于 10 cfu/m3

chenjm 发表于 2018-2-27 14:54

{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

SWHXY123 发表于 2018-2-27 15:02

风淋早已经淘汰了。         

游泳的鱼 发表于 2018-2-27 15:23

中华人民共和国国家标准
医院洁净手术部建筑技术规范
GB-50333-20137.2.8 在人流通道上不应设空气吹淋室。
条文说明(本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。)
7.2.7 空气吹淋室的作用是利用有一定风速的空气,吹去人、物表面的浮尘,对保证洁净空间洁净度有一定效果。但是在洁净手术部(手术室)门口设置就不合适了,因为病人是不宜经受高速气流吹淋的,同时吹淋室底面高出地面,影响手术车的推行;一个手术部往往有多间至20间手术室,有数十至一、二百医护人员几乎同时工作,即使设几间吹淋室也不够用,而且效果也不理想,而刷手后更不便吹淋,所以规定不应设空气吹淋室。

kwj100200 发表于 2018-2-27 16:05

对监测结果比较感兴趣,若可以的话,老师可以分享一下

glszxyjhyy 发表于 2018-2-27 16:16

路过学习了,谢谢老师。

大智小慧 发表于 2018-2-27 21:29

感谢老师的分享,路过学习了               

听风耳语 发表于 2018-2-27 21:29

利剑 发表于 2018-2-27 21:30

xuexiaoyuan 发表于 2018-2-28 08:36

游泳的鱼 发表于 2018-2-27 15:23
中华人民共和国国家标准
医院洁净手术部建筑技术规范
GB-50333-20137.2.8 在人流通道上不应设空气吹淋 ...

感谢老师的解答,我们医院在医务人员入口处安置一个,只是医务人员用,病人是不经过的,不知道这个现在也还需要不?谢谢您

xuexiaoyuan 发表于 2018-2-28 09:34

感谢各位老师的解答!谢谢!

游泳的鱼 发表于 2018-2-28 11:07

xuexiaoyuan 发表于 2018-2-28 08:36
感谢老师的解答,我们医院在医务人员入口处安置一个,只是医务人员用,病人是不经过的,不知道这个现在也 ...

没必要设置,意义不大。

lyluoxiuhua 发表于 2018-2-28 14:32

非常感谢老师的分享,路过学习了!         

xuexiaoyuan 发表于 2018-3-1 15:31

游泳的鱼 发表于 2018-2-28 11:07
没必要设置,意义不大。

感谢老师的解答!谢谢!