有没有详细的消毒隔离检查表
有没有详细的消毒隔离检查表 根据自己医院的实际情况做表。也可以在论坛搜索一下。 院内对科内的检查标准论坛上,搜一下 老师你可以在论坛中搜索一下 要对照医院的具体情况制定啊 护理部有的,他们是进行专项检查! 可以参考:国家卫生计生委办公厅关于开展2015年医疗卫生和传染病防治专项监督检查工作的通知 附件2的表1消毒隔离监督检查表进行制定。附件2
表1消毒隔离监督检查表
机构名称 地址:
法定代表人 联系人 联系电话
医疗机构类别三级医院□ 二级医院□ 一级医院□ 其他医疗机构□
项目 检查内容 检查结果 备注
消毒隔离管理 设置消毒管理组织 是□ 否□
制定消毒隔离管理制度 是□ 否□
定期开展消毒与灭菌效果监测 是□ 否□
对医疗卫生人员开展消毒隔离技术培训 是□ 否□
开展消毒产品进货检查验收和使用管理 是□ 否□
感染性疾病科(含结核病科)/分诊点 标识明确,相对独立,通风良好 是□ 否□
建筑布局合理,清洁区、潜在污染区、污染区分区清楚 是□ 否□
功能间设置齐全 是□ 否□
进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌 是□ 否□
接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒 是□ 否□
配备必要的个人防护用品 是□ 否□
对传染病病人、疑似传染病病人采取消毒隔离措施 是□ 否□
使用的消毒产品符合国家有关规定 是□ 否□
开展消毒与灭菌效果检测,结果不合格有整改记录 是□ 否□
有消毒、灭菌工作记录 是□ 否□
血液透析室(中心)
建筑布局合理、标识清楚,辅助区域和工作区域分区明确,洁污分开 是□ 否□
根据设备要求定期对水处理系统进行冲洗消毒,并定期进行水质检测 是□ 否□
开展消毒与灭菌效果检测(含透析液、透析用水、管路中消毒液残留量)结果不合格有整改记录 是□ 否□
有乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病专用隔离透析间(区),有专用透析机 是□ 否□
进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌 是□ 否□
接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒 是□ 否□
使用的消毒产品符合国家有关规定 是□ 否□
每次透析结束有消毒、灭菌工作记录 是□ 否□
口腔科(医院、诊所) 建筑布局及工作流程符合有关规定 是□ 否□
诊疗室和器械清洗消毒室分开设置 是□ 否□
医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 是□ 否□
进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌 是□ 否□
接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒 是□ 否□
根据采用的消毒与灭菌的不同方式对口腔诊疗器械进行包装,并在包装外注明消毒日期、有效期 是□ 否□
选用化学方法进行浸泡消毒或者灭菌的,在器械使用前用无菌水将残留的消毒液冲洗干净 是□ 否□
有消毒、灭菌工作记录 是□ 否□
使用的消毒产品符合国家有关规定 是□ 否□
开展消毒与灭菌效果检测,结果不合格有整改记录 是□ 否□
注射室 室内设流动水洗手池,洗手液、干手设施(用品),速干手消毒剂等 是□ 否□
医务人员每次操作前后严格洗手或者手消毒 是□ 否□
接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒 是□ 否□
进入人体组织或无菌器官的医疗用品一人一用一灭菌 是□ 否□
配药、皮试、胰岛素注射严格执行注射器“一人一针一管一用” 是□ 否□
多剂量用时,保证“一人一针一管一用”,严禁使用用过的针头及注射器再次抽取药液 是□ 否□
抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体注明开启日期和时间,放置时间超过2小时后不得使用 是□ 否□
灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开,使用时间不超过24小时 是□ 否□
有消毒、灭菌工作记录 是□ 否□
使用的消毒产品符合国家有关规定 是□ 否□
开展消毒与灭菌效果检测,结果不合格有整改记录 是□ 否□
依据:《消毒管理办法》、《医疗机构血液透析室管理规范》、《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》、《基层医疗机构医院感染管理基本要求》、《医疗机构传染病预检分诊管理办法》、《结核病防治管理办法》、《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》、GB15982-2012《医院消毒卫生标准》。
陪同检查人: 检查人:
检查时间: 年 月 日
谢谢老师的表格,学习了。 黎卫士 发表于 2018-2-7 22:49
可以参考:国家卫生计生委办公厅关于开展2015年医疗卫生和传染病防治专项监督检查工作的通知 附件2的表1消 ...
感谢老师的亲情分享。 谢谢老师,路过学习了{:1_1:}
谢谢老师的表格,学习了。
页:
[1]