洁净手术室采样标准
各位老师,麻烦问一下洁净手术室的回风口采样结果标准应该怎么算?还有洁净区域的小型物体或不规则表面采样结果标准用200cfu/mL合适么? 为什么要采这里呢?200cfu/mL而且这个是什么液体吗? 洁净手术室空气采样见GB5033《洁净手术室建筑技术规范》要求,洁净区域物表标准应该是10cfu/mL 个人认为没必要采集回风口空气,没有标准。关于小型物件小于100平方厘米全部采集,结果按20cfu/件。 树叶a 发表于 2017-12-27 15:00个人认为没必要采集回风口空气,没有标准。关于小型物件小于100平方厘米全部采集,结果按20cfu/件。
哦,不是采集空气,是回风口的风叶(物表),我在后面的地方打错了。谢谢老师。 YGLAN 发表于 2017-12-27 14:45
洁净手术室空气采样见GB5033《洁净手术室建筑技术规范》要求,洁净区域物表标准应该是10cfu/mL
好的,谢谢老师,我会再看一下GB5033 weiweiyunru 发表于 2017-12-27 14:08
为什么要采这里呢?200cfu/mL而且这个是什么液体吗?
哦,不好意思,我打错了,是200cgu/件 不好意思,更正一下:洁净区域物表标准应该是5cfu/cm2