本帖最后由 沧浪之水 于 2017-10-11 14:31 编辑各位老师您好:
我院洁净手术室:千级、万级共三间今天更换了初、中、高效过滤器,是否需要做一下环境卫生学监测才能使用?请老师指导,谢谢!
应该做
个人理解,应该做环境卫生学监测后才能使用。 换高效需要 规范要求更换高效过滤器后应进行空气监测,合格方能使用 需要做的。。。。。。。。 个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。 WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测; 必须做的。。。。。。。 按照规范要求做的 个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。 百毒不侵 发表于 2017-10-11 15:42
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每 ...
老师回答的很清楚,再次学习了! WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;必须做监测合格才启用 应该监测合格后方可使用! WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;
应该重新监测合格后方可使用! 我们医院国庆期间也更换了所有的过滤网,进行了监测,规范上只说更换滤网后要监测,但没有说明监测几次,我们就监测了三次,合格后正常使用。 应该做环境卫生学监测后才能使用。 这个肯定是应该做的{:1_1:}{:1_1:}上面的老师已经回复的很详细了,我顺路拿个分呵呵。 路过学习,谢谢分享给大家!