影响紫外线灯管强度的原因是什么?
本帖最后由 yangln137 于 2017-10-9 15:28 编辑请教老师们个事,一根新紫外线灯管,监测人、指示卡、监测方法都一样,就是检测地点不一样(供应室,人流室,两个灯座的区别是供应室刚换了镇流器,人流室是老的镇流器),但所监测出来的结果是颜色深度不同(见下图),会是什么原因呢?监测人及监测试纸没问题可排除。 试纸或镇流器的原因吧 新的紫外线灯管也不能保证是完好的,只要灯管亮了,就和镇流器没什么关系。 就是灯管的强度达不到所以不合格! 这是一个不合格的灯管吧 可能是供应室的电压低。我们曾经经历过,用辐照仪监测同一个灯管,一处老房子的数值不到70,换了地方数值接近90. 尘埃1969 发表于 2017-10-9 15:35
试纸或镇流器的原因吧
试纸没问题,因为是同个批次,因为5个新换的镇流器测起来强度都不够
青青湖边草 发表于 2017-10-9 15:37
新的紫外线灯管也不能保证是完好的,只要灯管亮了,就和镇流器没什么关系。
像同根灯管在人流室测起来强度是够的,这应该表示这根灯管是好的吧 可以用紫外线辐照仪再测一下。 toto 发表于 2017-10-9 15:39
就是灯管的强度达不到所以不合格!
老师,同根灯管在供应室强度达不到,但在人流室强度达到,这样应该不能判定这根灯管为不合格吧 应该是灯管强度质量问题,同批次质量也不能保证 夏天 发表于 2017-10-9 16:04
可能是供应室的电压低。我们曾经经历过,用辐照仪监测同一个灯管,一处老房子的数值不到70,换了地方数值接 ...
老师的意思是跟电压有关?那应该怎么解决呢?
应该还是灯管达不到强度的事吧。 紫外线灯管强度监测跟温度和湿度有关。 yangln137 发表于 2017-10-9 16:17
老师的意思是跟电压有关?那应该怎么解决呢?
和后勤保障部门联系{:7_863:} xf785566 发表于 2017-10-9 16:14
可以用紫外线辐照仪再测一下。
老师,主要我们没仪器的那,我们都是用测试卡的
夏天 发表于 2017-10-9 16:30
和后勤保障部门联系
哦哦好,谢谢谢谢老师 梧桐清霜 发表于 2017-10-9 16:17
应该是灯管强度质量问题,同批次质量也不能保证
老师是同一根灯管,安装在不同的地方测试 供应室紫外线灯不合格,要求更换 紫外线消毒与温度、湿度有关系