净化房间换气次数
请问各位老师:净化房间换气次数具体内容是什么?根据净化级别有没有具体标准要求?谢谢! 10000级不少于15次,100000级不少于10次. 有,祥见《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,具体是1000、10000、100000级洁净手术室的换气次数分别为30~36、18~36、12~15次/h。 谢谢各位老师,我在《医院洁净手术部建筑技术规范》查看到下列计算方法:房间换气次数n按下式计算:
n=Q/Fh(10.3.6?3)
式中v——每一个套管口上测得的平均风速(m/s);
f——每一个套管口净面积(m2);
F——房间的净截面积(m2);
h——房间的净高(m)。
对于集中布置的送风口,应测出送风支管内的送风速度或送风面平均送风速度,换算出房间的换气次数。
送风量q按下式计算:
q=×f0×3600(10.3.6?5)
房间换气次数n按下式计算:
n=Q/Fh(10.3.6?6)
式中f0——送风面面积(m2)。
页: