青青的草原 发表于 2009-7-14 15:48

净化房间换气次数

请问各位老师:净化房间换气次数具体内容是什么?根据净化级别有没有具体标准要求?谢谢!

绿叶 发表于 2009-7-14 19:11

10000级不少于15次,100000级不少于10次.

hezheng 发表于 2009-7-15 11:09

有,祥见《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,具体是1000、10000、100000级洁净手术室的换气次数分别为30~36、18~36、12~15次/h。

青青的草原 发表于 2009-7-15 15:24

谢谢各位老师,我在《医院洁净手术部建筑技术规范》查看到下列计算方法:
房间换气次数n按下式计算:

n=Q/Fh(10.3.6?3)

式中v——每一个套管口上测得的平均风速(m/s);

f——每一个套管口净面积(m2);

F——房间的净截面积(m2);

h——房间的净高(m)。

对于集中布置的送风口,应测出送风支管内的送风速度或送风面平均送风速度,换算出房间的换气次数。

送风量q按下式计算:

q=×f0×3600(10.3.6?5)

房间换气次数n按下式计算:

n=Q/Fh(10.3.6?6)

式中f0——送风面面积(m2)。
页: [1]
查看完整版本: 净化房间换气次数