开放性肺结核者手术算“特殊污染”吗
《医院空气净化管理规范》 卫生行业标准WST367-2012中:5.3.2.5 定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
开放性肺结核患者在负压手术间手术算“特殊污染”吗? 术后需要更换回风口过滤网?
本帖最后由 小点点 于 2017-9-18 09:21 编辑
不算特殊感染,但属于呼吸道传染病,应更换滤网。 普通手术间空气净化器继续开启至少30分钟,负压手术间负压循环继续开启至少30分钟,并使用相应有效浓度消毒剂消毒回风口过滤网,消毒时间达到30分钟后拆卸更换。 不是特殊感染,但是呼吸道传染病,应清洗消毒或更换滤网 认为按照感染手术进行管理,做好工作人员个人防护。 同同意楼上诸位的分析意见。 不是特殊感染,但开放性肺结核是呼吸道传染病,应清洗消毒或更换滤网。
谢谢老师分享,路过学习了。 谢谢老师分享,路过学习了。 谢谢老师分享,路过学习了。 路过学习了,谢谢各位老师分享! 谢谢老师分享,路过学习了。 谢谢老师分享,路过学习了。 路过学习、、、、、、、、 谢谢老师分享,路过学习了。 谢谢老师分享,学习了 是的,肺结核是空气传播,滤网消毒(含氯)30分钟,更换滤网!那手术室的滤网器械科要有备用的!否则会更换不及时! 谢谢老师的分享! 三楼老师说的很详细了,学习了。 楼上的各位老师分析的很透彻,路过学习了,谢谢!
页:
[1]
2