dufengxia 发表于 2017-8-29 11:41

环氧乙烷灭菌间

我院要建立一个环氧乙烷灭菌间,但消毒供应中心没有位置,需单独设立,建筑方面有哪些要求呢?人员资质呢?

趴𒀱菜 发表于 2017-8-29 11:41

这里有部分要求,你可以参阅


尘埃69 发表于 2017-8-29 12:29

宜在环氧乙烷、过氧化氢低温等离子、低温甲醛蒸汽灭菌等工作区域配置相应环境有害气体浓度超标报警器。

美丽惠子 发表于 2017-8-29 14:22

我们也正在纠结,找不到合适地方,供应室人员好抵抗{:1_2:}

liu1724 发表于 2017-8-29 14:45

在供应室附近找一个独立房间也可以,通风条件好,有上下水,远离人群密集的地方都可以,需安装环氧乙烷报警器。环氧乙烷一般都是晚上灭菌,没有那么害怕的。

slh7230223 发表于 2017-8-29 15:29

我们的水平达不到的,路过学习了。

jerkran 发表于 2017-8-29 16:22

丨楚丨河丨 发表于 2017-8-29 14:58
这里有部分要求,你可以参阅

谢谢分享                                          

清风qing 发表于 2017-8-30 08:26

学习了,感谢老师分享。

晨之恋 发表于 2017-8-30 14:24

感谢老师的分享。            

jdzyya 发表于 2017-8-31 17:11

医疗机构消毒技术规范2012版第25页环氧乙烷气体灭菌那个章节里对环境、人员资质等有具体的要求。

静雨轩 发表于 2017-9-1 11:30

我们地区要求:应设独立灭菌间,建立独立的、符合安全要求的排风系统。

刘海燕 发表于 2017-9-2 09:42

宜在环氧乙烷、过氧化氢低温等离子、低温甲醛蒸汽灭菌等工作区域配置相应环境有害气体浓度超标报警器。

刘海燕 发表于 2017-9-4 08:37

我们也正在纠结,找不到合适地方,供应室人员好抵抗

2634613213 发表于 2017-9-4 15:57


学习了,感谢老师分享

简单30 发表于 2017-9-30 17:10

因为环氧乙烷是对呼吸道有刺激的气体,建立一定要有通风条件好,消毒人员要进行培训才能操作。

Jane@涛 发表于 2019-1-12 23:17

房间内必须做好送风和排风准备,需安装有害气体浓度超标报警器。灭菌室必须是封闭式的,室内不能有人在场。

Jane@涛 发表于 2019-1-12 23:17

房间内必须做好送风和排风准备,需安装有害气体浓度超标报警器。灭菌室必须是封闭式的,室内不能有人在场。
页: [1]
查看完整版本: 环氧乙烷灭菌间