中华 发表于 2017-8-24 16:56

手术室安装洁净屏

最近医院要改建手术室,基建科讲要安装洁净屏,原来讲好的是从天花板进风,下回风,验收时发现回风口也设置在天花板上,等于是上进风,上回凤,施工方说就是这样设计,请问各位老师这样合理吗,{:1_1:}

心怀感恩 发表于 2017-8-25 06:19

手术间要上进风,下回风才可以

重庆南岸人医TL 发表于 2017-8-25 08:21

手术间要上进风,下回风才可以哟

kwj100200 发表于 2017-8-25 08:26

过道可以,其他地方最好是上送下回

清风qing 发表于 2017-8-26 03:21

我们医院洁净手术室是上送风,下回风;在床头塔台位置有一个上回风口。