bohe2599 发表于 2017-6-21 16:11

紫外线安装要求每立方米≥1.5W,怎样简便计算安装面积呢?

这几天都快忙晕了,《医疗机构消毒技术规范》上要求吊装高度1.8——2.2m,每立方米≥1.5m3,一般灯管都是30瓦吧,30除以1.5,一支灯管可以覆盖20m3的面积,这样计算可以吗?还有什么简单的方法可以准确计算出一个空间需要几个紫外线灯{:1_1:}

bohe2599 发表于 2017-6-21 16:13


这几天都快忙晕了,《医疗机构消毒技术规范》上要求吊装高度1.8——2.2m,每立方米≥1.5瓦,一般灯管都是30瓦吧,30除以1.5,一支灯管可以覆盖20m3的面积,这样计算可以吗?还有什么简单的方法可以准确计算出一个空间需要几个紫外线灯?

静雨轩 发表于 2017-6-21 16:23

=1.5*面积*高/瓦数

春雨蝉鸣 发表于 2017-6-21 16:33

设需要安装的紫外线灯管的数量为X,那么
X=(1.5×房间的面积×房间的高度)÷30瓦

babysophie 发表于 2017-6-21 16:55

房间的体积用长、宽、高相乘即可,乘以1.5即总瓦数,再除以30或40,即是需要安装的紫外线灯管支数.

小微 发表于 2017-6-21 17:04

哈哈,数学交给小学老师了。{:1_12:}{:1_7:}

guoli2008 发表于 2017-6-21 17:09

那你首先得知道你这个房间的面积和高度,计算出体积,再进行计算就可以了,很简单啊

liuanyun 发表于 2017-6-21 22:25

学习了!感谢老师们的指导!

bohe2599 发表于 2017-6-22 08:01

{:1_8:}{:1_8:}是我把简单的事情想复杂了,谢谢老师们{:1_1:}

lyluoxiuhua 发表于 2017-6-22 08:51

老师们分享得 非常详细,学习了!

山东莘县中医院 发表于 2017-6-22 09:09

每10平方米安装30瓦的紫外线灯管一支。

顾华芳 发表于 2017-6-22 10:28

路过学习了,谢谢老师

好好好 发表于 2017-6-22 14:43

路过学习了,谢谢老师

步步生云 发表于 2017-8-25 08:38

老师们分享得 非常详细,学习了!

qinyuxia1213 发表于 2017-10-12 15:52

路过学习了,谢谢老师的分享

周静 发表于 2017-11-9 10:26

路过学习了,正好新成立配液室想安装紫外线灯,请问各位老师是使用移动紫外线灯好还是使用固定紫外线灯较好呢

周静 发表于 2017-11-9 10:33

我在平时监测紫外线灯管强度过程中发现固定紫外线灯有时新灯管达不到90uw/cm2,可是同一根紫外线灯管在移动紫外线灯架上监测就能达到90uw/cm2。我们当地疾控中心的说监测数值乘以1.33进行校正,校正后使用中的能达到70uw/cm2就行。