鹿人 发表于 2017-6-15 11:25

专家出来发个言

有参与洁净手术室制度标准规范的专家出来发个言,洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,说明一下,怎么回事,省的大家猜,行不行,专家????????

尘埃69 发表于 2017-6-15 11:35

GB 50333—2013
医院洁净手术部建筑技术规范

tracy 发表于 2017-6-15 12:32

对于洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,一张表,大家就可以看懂不同级别的手术间如何布点,也可以了解标准是什么。

等级        手术室名称        沉降法细菌最大平均浓度        空气洁净度级别        布点数
                手术区        周边区        手术区        周边区        手术区        周边区
Ⅰ                0.2个/30min·φ90皿        0.4个/30min·φ90皿        5级        6级        13        8(每边内2点)
Ⅱ                0.75个/30min·φ90皿        1.5个/30min·φ90皿        6级        7级        4(四角布点)        6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ                2个/30min·φ90皿        4个/30min·φ90皿        7级        8级        3(单对角线布点)        6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ                6个/30min·φ90皿        8.5级        面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
注意事项:
1、采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。
我们医院手术室百级手术间空气菌落数:手术区1个、周边区6个,两对照无细菌。既手术区0.08个/30min·φ90皿、周边区0.8个/30min·φ90皿。对照表就能看出,不合格。

tracy 发表于 2017-6-15 12:36

图表发出了有点乱了,发个扫描的图片可以对照学习

lyluoxiuhua 发表于 2017-6-15 12:38

认真学习了2为老师的分享!内容详细!

鹿人 发表于 2017-6-15 12:44

tracy 发表于 2017-6-15 12:36
图表发出了有点乱了,发个扫描的图片可以对照学习

I级手术室究竟布几个点,13?21/???

guoli2008 发表于 2017-6-15 12:44

我们就是按照这样的布点来采样的。

鹿人 发表于 2017-6-15 12:46

本帖最后由 鹿人 于 2017-6-15 12:49 编辑

tracy 发表于 2017-6-15 12:36
图表发出了有点乱了,发个扫描的图片可以对照学习

有点老师解读的如下:

等级                   手术室名称                         沉降法细菌最大平均浓度      空气洁净度级别                      布点数
                            手术区                                 周边区         手术区      周边区      手术区                  周边区
Ⅰ                0.2个/30min•φ90皿      0.4个/30min•φ90皿      5级            6级            13                        8(每边内2点)
Ⅱ                0.75个/30min•φ90皿      1.5个/30min•φ90皿      6级         7级            4(四角布点)      6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ                2个/30min•φ90皿      4个/30min•φ90皿                7级         8级            3(单对角线布点)    6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ                                                       6个/30min•φ90皿                  8.5级                                           面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)



这样I级手术室布点21个,则是准确的吗?

鹿人 发表于 2017-6-15 12:51

尘埃1969 发表于 2017-6-15 11:35
GB 50333—2013
医院洁净手术部建筑技术规范

制定规范的专家请解释,猜太累,一个规范大家都在猜,专家为什么不说明白?

鹿人 发表于 2017-6-15 12:57

尘埃1969 发表于 2017-6-15 11:35
GB 50333—2013
医院洁净手术部建筑技术规范

有参与洁净手术室制度标准规范的专家出来发个言,洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,说明一下,怎么回事,省的大家猜,行不行,专家????????
页: [1]
查看完整版本: 专家出来发个言