洁净手术室尘埃粒子数监测时间
请问:洁净手术室每半年对尘埃粒子数监测一次,由第三方有资质的单位(CDC)来监测,规范出自哪里?谢谢《GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明)》,条款适用于新建的、整体和装配的、固定和移动的洁净室及相关受控环境的施工及验收。
http://mp.weixin.qq.com/s/JczRHelsie5rTlT_KTvO2A
没看到过哪个规范要求“半年对尘埃粒子数监测一次”。
GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》,最权威的规范上都没有这个规定,应该是没有的。 本帖最后由 舒窈 于 2017-6-7 16:51 编辑
《医院空气净化管理规范》中8.2.2中提到:8.2.2 监测方法及结果判定
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333 的要求。
《洁净手术部建筑建筑技术规范》中13.3工程检验——13.3.2必测项目中提到:
序号项目
1Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房洁净度为局部5级区的地面以上1.2m的工作面的截面风速和速度不均匀度
2Ⅱ~Ⅳ洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及Ⅱ、Ⅲ级手术室风口下无速度盲区
3新风量
4末级过滤器检漏
5手术室的严密性
6静压差
7Ⅰ级洁净用房开门后门内0.6m处洁净度
8空气洁净度级别
9温湿度
10噪声
11照度
12甲醛、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)浓度
13细菌浓度
14谐波畸变率
其中空气洁净度级别需要测尘埃粒子
综上所述:没有要求每半年监测一次尘埃粒子,只要保证所有房间每年监测一次即可。
没有见到具体的要求啊,只是综合验收有这个规定 谢谢老师的 分享,了解学习了。 没看到过哪个规范要求“半年对尘埃粒子数监测一次”。 谢谢老师的 分享,了解学习了。 谢谢各位老师的回复 谢谢老师的资料分享,学习了 没看到过哪个规范要求“半年对尘埃粒子数监测一次”。 谢谢老师的资料分享,学习了{:1_1:} 谢谢老师的资料分享,学习了