646830522 发表于 2017-6-7 16:22

我们是每月科室用强度测试试纸监测一次,院感科每半年用照度仪监测一次

程门-立雪1969 发表于 2017-6-7 16:33

txyy_ygk 发表于 2017-6-7 15:42
医疗机构消毒技术规范(2012)
C.6.2.3紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70 μW/cm2的时 ...

超过1500小时时长就需要更换,对吧

吴晓梅 发表于 2017-6-7 16:37

程门-立雪1969 发表于 2017-6-7 16:33
超过1500小时时长就需要更换,对吧

具体时间没有规定,只要大于70uw/cm2就能用。现在有说能用到5000小时(我们医院还没碰到过),目前我们医院大于2000小时的都还在用,就是监测频率增加,改三个月监测一次。

草莓小花朵 发表于 2017-6-7 16:55

花草无语 发表于 2017-6-7 09:43
紫外线灯管理:1、每日登记消毒时间及累计灯管照射时间;2、每周用清洁灯管一次;3、强度监测:更换新灯管 ...

我院也是这样做的                              

九龙江 发表于 2017-6-7 17:02

每半年监测一次强度,要求不小于70uw/cm2。每个月监测依据呢?

伊洛彩虹 发表于 2017-6-7 17:37

每半年监测一次,WS/T367上有明确的规定。

jcyyhlb 发表于 2017-6-7 18:41

谢谢老师们的回复,学习了。

zhuangtong 发表于 2017-6-7 18:48

WS/T367上有规定,每半年监测一次,强度不小于70

yage 发表于 2017-6-7 21:03

感控nana 发表于 2017-6-7 10:03
灯管强度每半年检测一次,累计使用时长不超过1000小时

强度能达到,就可以继续用。

yage 发表于 2017-6-7 21:06

超过1000小时是否需要增加监测频度?

slh7230223 发表于 2017-6-8 05:48

我们是季度监测一次,按照规范是不是改为半年一次,老师们给个建议呗😊谢谢!

刘海燕 发表于 2017-6-8 07:55

#在这里快速回复#紫外线灯管理:1、每日登记消毒时间及累计灯管照射时间;2、每周用清洁灯管一次;3、强度监测:更换新灯管时监测和使用中灯管半年监测一次。

moshao123 发表于 2017-6-8 08:19


紫外线灯管理:1、每日登记消毒时间及累计灯管照射时间;2、每周用清洁灯管一次;3、强度监测:更换新灯管时监测和使用中灯管半年监测一次。

星雨落花 发表于 2017-6-8 08:26

每半年监测一次强度,要求不小于70uw/cm2。每周75%酒精擦试一次。

枫桥三贤 发表于 2017-6-8 08:28

每半年监测一次强度,要求不小于70uw/cm2。

张贵华 发表于 2017-6-8 08:29

我们是每半年监测一次强度,不小于70uw/cm2即可。

ynosmile 发表于 2017-6-8 08:29

规范要求每半年进行一次监测,把规范找出来,送给他们一份。

枫桥三贤 发表于 2017-6-8 08:30

txyy_ygk 发表于 2017-6-7 15:42
医疗机构消毒技术规范(2012)
C.6.2.3紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70 μW/cm2的时 ...

是的,“应不低于1 000 h”,这个概念太模糊了,应提供实际使用寿命。

程门-立雪1969 发表于 2017-6-8 08:31

本帖最后由 程门-立雪1969 于 2017-6-8 08:53 编辑

txyy_ygk 发表于 2017-6-7 16:37
具体时间没有规定,只要大于70uw/cm2就能用。现在有说能用到5000小时(我们医院还没碰到过),目前我们医 ...
我们小天使人机共存的紫外线消毒机的灯管的超过1500小时就更换了

守候天使 发表于 2017-6-8 09:18

我们是使用中的灯管半年检测一次,强度不低于70uw/cm2,每天记录使用时间,超过1000小时的灯管改为每月监测一次,低于70uw/cm2更换。新灯管强度不低于100uw/cm2