yanghongmei 发表于 2017-6-2 16:33

百级洁净手术间的定期空气消毒效果监测


各位老师:我现在都困惑,第一个问题:百级洁净手术间定期空气消毒效果监测是采用静态13个皿采样还是采用每个回风口至少3个培养皿采样?第二个问题:13个皿采样的周边区的培养皿放置可以直接放于地上还是按一般放置高度0.8-1.5m,离墙1m的要求?请指教,谢谢!

当归百合 发表于 2017-6-2 16:57

百级手术间采样是21个培养皿,中央区13个,外周区8个。高度是可以放在地上或者不高于0.8米的高度。《接济手术部建设规范》上有。

shirleydudu 发表于 2017-6-2 17:03

《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》
13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

jerkran 发表于 2017-6-2 17:45

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

yanghongmei 发表于 2017-6-2 17:48

当归百合 发表于 2017-6-2 16:57
百级手术间采样是21个培养皿,中央区13个,外周区8个。高度是可以放在地上或者不高于0.8米的高度。《接济手 ...

百合老师,第一个问题再请教一下:百级洁净手术间定期空气消毒效果监测是采用静态13个皿采样还是采用每个回风口至少3个培养皿采样?请予指导!谢谢

清风qing 发表于 2017-6-2 18:31

学习了,想多听听老师们的解答。

当归百合 发表于 2017-6-5 16:47

yanghongmei 发表于 2017-6-2 17:48
百合老师,第一个问题再请教一下:百级洁净手术间定期空气消毒效果监测是采用静态13个皿采样还是采用每个 ...

我已经说了呀,直接在手术间的中央区摆13个培养皿,外周区摆8个,共21个。再最好做一个空白对照。高度是放地面上或不高于0.8米的高度。和回风口没有关系。

yanghongmei 发表于 2017-6-5 17:18

当归百合 发表于 2017-6-5 16:47
我已经说了呀,直接在手术间的中央区摆13个培养皿,外周区摆8个,共21个。再最好做一个空白对照。高度是 ...

谢谢老师指导!{:1_1:}
页: [1]
查看完整版本: 百级洁净手术间的定期空气消毒效果监测