百级洁净手术间空气消毒效果采样
各位老师:依据《医院洁净手术部建筑技术规范》:6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。请问:第1 次对用于检测的培养皿需要像第2次对照打开培养皿吗?还是直接随机抽取1个培养皿进行培养?请指导,谢谢!应该是随机取同批次的培养皿培养就可以了 第一次的不需要打开,直接随机抽取1个培养皿进行培养 不需要打开,直接取一个培养即可 两次对照操作要反应的问题是不一样的,第一次主要是为了培养皿本身是否有影响,所以不需要像第二次那种在打开哦 第1 次对照直接随机抽取1个培养皿进行培养,是对培养皿本身进行检测(类似于无菌试验),第2次对照需要打开,是和所有监测的培养皿一样处理,只是打开后直接盖上,没有暴露的时间,是对整个监测过程进行阴性对照,包括培养皿从实验室到监测点以及再从监测点到实验室运输过程中的状态。2次对照的意义不一样。 路过学习了,学习老师的分享 感谢各位老师的指导,明白了。 路过下载并学习了,很好的课件,谢谢老师