浦江中医院
发表于 2017-6-2 14:11
我院是半年监测一次,新安装紫外线灯管及时监测,强度不到90vW/cm2退换。使用中超过1000小时的,监测强度在75vW/cm2及以上的继续使用。
紫玫瑰
发表于 2017-6-2 14:14
我们也是新灯管使用前监测,超过1000小时是三月监测一次。
水天一色
发表于 2017-6-2 14:31
路过学习了,谢谢各位老师!
青青的芦荟
发表于 2017-6-2 15:08
我们是半年监测一次,1000个小时更换!
ming928
发表于 2017-6-2 16:14
路过学习,感谢老师们的分享
grb1104
发表于 2017-6-2 16:55
路过学习了,谢谢老师的分享
tlsyzmh
发表于 2017-6-2 17:00
我院是半年监测一次,新安装紫外线灯管及时监测,强度不达标给予退换,监测强度在70vW/cm2的强度及以下,更换。
1207870593
发表于 2017-6-2 19:01
2466967103 发表于 2017-6-2 09:03
我们医院的做法也跟沈老师医院一样
我们医院也是如此,期望有规范
ynosmile
发表于 2017-6-2 21:46
有紫外线灯强度辐照监测仪,没半年监测一次。
秋风细雨
发表于 2017-12-15 11:50
紫外线灯管监测强度50%不合格,有的新灯管强度小于70UW\CM2,怎么办?请大家指导。
北北妈妈
发表于 2017-12-28 11:04
我们现在是700小时后每个月监测,1000小时更换灯管,使用中强度低于70UW/CM2,及时更换,但是这几天看GB19258-2012紫外线杀菌灯 5.10灯的平均寿命应不低于5000小时。2000小时紫外辐射通量维持率不低于85%。但是我们只有监测卡,没有监测仪器,怎么确定不低于85%?
张春娟
发表于 2018-8-18 09:20
下载学习了,谢谢老师分享
xiaomujia
发表于 2018-8-19 08:18
谢谢分享,路过学习了