关于非洁净房间空气监测的请教
洁净手术部及其它采用洁净技术的房间空气监测,每年保证每个洁净房间至少监测一次即可。那么,非洁净房间呢(仅指高风险部门),比如各类未采用洁净技术的重症监护病房等,要求每季度监测,请问各位老师每季度都监测这些科室内的哪些房间?监护室每次全采样么?在提到的高风险部门里边未看到作为二类环境的血液病区,如何做? 我院的做法是一季度一次,每次抽检2---3个手术间。半年中,争取每个手术间都监测到。 重点部门每季度检测一次空气和医务人员手,物表不做要求 根据WS/T 368-2012医院空气净化管理规范,8.1 监测部门 医院应对感染高风险部门如手术部(室),产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。8.2.1 监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测。我对此规范的理解是:科室每月对所有房间进行空气采样。院感科每季度对医院重点科室进行空气采样。我把医院里的所有重点科室房间进行罗列,用表格化的形式,做到每个房间每年至少监测一次。重症监护病房空气采样包括普通病房和单间隔离病房。我们医院没有血液病区,只有血液透析中心。血液透析中心分阳性间和阴性间和VIP间。 我们医院二类环境都是每季度监测一次,主要监测空气、物表、医务人员手 每季度监测一次,参照洁净手术部的方法,每年每个手术间至少监测一次。 路过这里学习了老师们的分享! 路过学习了,谢谢老师们的分享。