gwyyywk 发表于 2017-5-18 11:47

新风系统的送风有10万级的概念吗?我们医院的基建科如是说?

各位:
   我院新修病房大楼,我极力反对ICU\产房、NICU搞层流,主张用集中空调系统,但基建科说用的是新风,空气经三级过滤,可以达到10万级,我纳闷,用新风,难道还有10万级之说。求解!谢谢!

guoli2008 发表于 2017-5-18 14:48

没有听说过,只有洁净系统才有洁净度的级别

十月芙蓉 发表于 2017-5-18 14:56

不明白,他们的依据?

鲜美的遇见 发表于 2017-5-18 16:02

空气洁净度是“洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。”(来自百度百科)因此通过过滤理论上可以达到某种所需的洁净度,这主要取决于过滤器的等级。但是层流洁净技术却不单单要求粒子大小,还要求温度、湿度、新风量、压力、换气次数等等等等,涉及的要求参见GB50333。以上是个人理解,不知道对不对

jerkran 发表于 2017-5-18 17:18

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

lyluoxiuhua 发表于 2017-5-19 10:07

路过这里学习了老师的分享!

gwyyywk 发表于 2017-6-1 14:34

谢谢老师的解答!我认为要达到10万级,那必定是洁净系统了。不存在单新风系统过滤三次就成!
页: [1]
查看完整版本: 新风系统的送风有10万级的概念吗?我们医院的基建科如是说?