医院门诊集中通风空调系统的回风口应放在哪里
请教各位老师:医院洁净室通风应为上送风,下回风,那么医院门诊集中空调通风系统,是上送风,上回风是否合理? 同问同问{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 这个问题专业性好强啊?期待专家来分享 我的理解是上送风,下回风的肯定比较好,但是,做这样的成本比较高,而且现在都是上送风,上回风的,不用说普通的空调通风系统,就是洁净手术部的走廊也是上送风,上回风的 合理,因为上送风,下回风是针对洁净手术室空气流向而做出的规定。不一定适合门诊使用。个人观点。 应该上送风,上回风比较好{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 个人感觉应该上送风,下回风比较好!