洁净手术间尘埃粒子数的监测频率有要求吗?
请问医院的洁净手术间尘埃粒子数的监测频率有规范要求吗? 《医院空气净化管理规范》 WS/T368—20128 空气净化效果的监测
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
尘埃粒子层流净化验收时监测 学习了{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 尘埃1969 发表于 2017-5-5 15:49
尘埃粒子层流净化验收时监测
难道平时医院不用监测吗? 雾仙子 发表于 2017-5-5 16:00
难道平时医院不用监测吗?
常规监测空气中染菌量,再学习学习GB50333-2013,应该也有要求 知道了,谢谢老师的解答。 路过这里学习了老师们的分享! 关于尘埃粒子的监测,以前有过要求,第三方的年检,现在好象看不到了,《医院空气净化管理规范》 WS/T368—2012。如果找不到依据,也就省了错钱了,日常只进行空气质量的监测,设备的日常维护保。
页: