一般洁净手术室空气培养不合格
万级手术间因改造扩建成整体手术间,投入使用前进行空气培养监测结果超标。请问各位老师,一般洁净手术室空气培养不合格后,需连续监测几次方可投入使用?有相关文件或者标准规范吗?谢谢指导! 同问同问{:1_7:}{:1_7:}{:1_7:} 一般都是连续监测3次都合格,方可投入使用。 路过学习了,谢谢老师的分享 1、《卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定 》2011.1.26第二条本规定适用于中华人民共和国境内各级各类有洁净手术部的医院。(适用范围)
第三条工程验收和抽检的依据是《医院洁净手术部建设标准》、《医院洁净手术部建筑技术规范》;此外,年检还应执行GB15982《医院消毒标准》、《医院感染管理规范》。(依据)
第四条凡新建、改扩建洁净手术部(室)必须经有资质的单位检测,由医院验收合格经卫生监督站(所)审核发证后方可投入使用;凡经过验收合格并投入使用的洁净手术部(室)应定期进行监测和严格执行年检、抽检制度。(要求)
2、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
13.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求:
1、2、3、4、5、6、7、8条,请自己查看吧 川页 发表于 2017-4-27 11:24
1、《卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定 》2011.1.26
第二条本规定适用于中华人民共和国境内各级 ...
好的,谢谢老师指导! 路过,学习,谢谢老师回答
页: