Eliana 发表于 2017-4-19 10:22

洁净手术室日常监测包含哪些项目?必须有什么资质的单位吗?

GB50333 中注明:1.0.2 本规范适用于医院新建、改建、扩建的洁净手术部工程的设计、施工和验收。
日常每年监测需要测哪些项目?哪个文件里能找到?

美好的家园 发表于 2017-4-19 10:36

建议楼主看一下2012年医院空气净化管理规范与医院消毒卫生标准!

尘埃69 发表于 2017-4-19 11:01

WS/T368—2012
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

川页 发表于 2017-4-19 11:35

1、设计、施工和验收:《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-20131.0.2 本规范适用于医院新建、改建、扩建的洁净手术部工程的设计、施工和验收。
2、日常监测:《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012   8 空气净化效果的监测8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
3、监测项目:
3.1《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-20134.0.1洁净手术部的各类洁净用房除细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和洁净度级别应符合相应等级的要求外,主要技术指标还应符合表4.0.1的规定。
3.2《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010附录E 洁净室综合性能监测。
3.3必测项目:静压差、换气次数、温度、相对湿度、噪声、照度、新风量、细菌浓度、尘埃粒子计数。
4、文件:
4.1《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013
4.2《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012   
4.3《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
4.4卫生部关于医院洁净手术部验收和年检的规定2011.1.26
4.5医院手术部(室)管理规范(试行)

山东莘县中医院 发表于 2017-4-19 15:11

谢谢老师分享,学习了。

再接再厉 发表于 2017-4-19 15:21

日常监测:《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012   8 空气净化效果的监测8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
不是每个每次都检测吗?我们是每个每次都检测

zhangyan117 发表于 2017-5-25 11:22

谢谢老师分享,内容太多了,每一小条都涵盖了很多内容,感觉脑袋不够用{:1_10:}!