推车式紫外线消毒灯管理,你关注了吗
移动式紫外线消毒灯使用方便、灵活,并且可以用于1m内表面照射消毒,最常见的移动式为推车式,每台上下两灯管,检查发现科室紫外线消毒登记、紫外线灯照射强度登记仅一个记录。
针对存在问题采取措施:1、重新整理紫外线消毒培训材料进行再培训,使护理人员认识到强度监测及消毒登记的目的是监测使用中紫外线灯的功能的,一个推车两根灯管强度、使用寿命不可能完全一样,要分开记录。
2.新设计紫外线消毒车登记本,分设灯1、灯2记录。
3.对全院所有紫外线消毒车的灯管张贴灯1、灯2标识,区分两灯管。
4.对新记录本使用情况进行再检查、指导。
每根灯管都要登记和监测 及时关注,督促整改,保证消毒效果。 工作中的确遇到了这样的问题,这样记录更细致准确了 非常赞同这种细致落地的指导,为老师点赞。 慎独老师的工作,做得很细致,学习。 发现问题,想办法解决,才能真正达到持续改进的目的。 我们医院每根灯管都要登记和监测的。 我们在检查中也遇到了这样的问题,要求科室给紫外线灯管贴上标号及启用时间(A管、B管),照射登记、强度监测对应记录,现在这个问题得到有效解决。 灯管并在一起,开关只有一个,开启做监测只能一起做了,怎么分开呢 谢谢老师分享,下载学习了 liyuyu2002 发表于 2017-3-22 08:48
灯管并在一起,开关只有一个,开启做监测只能一起做了,怎么分开呢
我医院是设计了一个移动式灯架,把灯管安装在灯架上一一检测,并且灯架是遥控控制的,强度检测仪是无限的,很好的保护检测者免受紫外线照射。 liyuyu2002 发表于 2017-3-22 08:48
灯管并在一起,开关只有一个,开启做监测只能一起做了,怎么分开呢
设计灯架之前的做法是先卸下来一灯管,留一灯管检测。本人曾经在检测紫外线时眼睛被照损伤,所以认识到如果强度不够,消毒效果达不到,我们做事要达到目的,不能只做给别人看。 路过学习了,谢谢老师分享
慎独 发表于 2017-3-22 10:09
设计灯架之前的做法是先卸下来一灯管,留一灯管检测。本人曾经在检测紫外线时眼睛被照损伤,所以认识到如 ...
我们也是这样分别监测 我们就是这样分开记录 慎独 发表于 2017-3-22 10:09
设计灯架之前的做法是先卸下来一灯管,留一灯管检测。本人曾经在检测紫外线时眼睛被照损伤,所以认识到如 ...
我是这样理解的,既然我们只有一个开关,使用时也是两根灯一起使用的,监测强度达不到时一起更换就是了,老师的做法有安全风险 老师工作做得很细致,值得学习。 liyuyu2002 发表于 2017-3-22 08:48
灯管并在一起,开关只有一个,开启做监测只能一起做了,怎么分开呢
操作时可以卸下一根分别监测 liyuyu2002 发表于 2017-3-22 08:48
灯管并在一起,开关只有一个,开启做监测只能一起做了,怎么分开呢
正规的应该是有两个开关的。