zhenni 发表于 2009-3-30 11:02

求助:ICU、CCU建筑布局与设计(合并帖)

本帖最后由 xiaolongnv 于 2011-6-12 20:23 编辑

请这方面的专家尽快帮助设计标准ICU建筑布局,图纸附后!谢谢!


wuyiming 发表于 2009-6-24 11:06

ICU建筑布局问题

请问各位老师 进入洁净ICU需要缓冲间吗?还有进入洁净ICU需要换床吗?

小点点 发表于 2009-6-24 22:31

不知设缓冲间的目的在哪里?换床?工作量大,再说有的重病人无法承受换床,当ICU外面确实很脏是可以考虑清洁车轮,我的观点没必要。

色色 发表于 2009-6-25 08:55

请各位老师帮忙审ICU图片

本帖最后由 lllan086 于 2009-6-25 08:58 编辑

请各位老师帮忙审ICU图片


冰雪梅 发表于 2009-6-25 11:47

单间病房太少,隔离ICU可以做成正负压切换隔离间,医生办公室的门最好开在监护区或和护士站放在一起,这样便于工作。建议关注洗手池的设置,否则一旦下水做好,再想增加就难了。

色色 发表于 2009-6-25 17:03

谢谢楼上的老师!

太阳风123 发表于 2009-6-25 18:22

我没有多少经验,不知说的对不对,我觉得污物电梯对个的打包间位置不妥,打包间属于清洁区不应放在污染区,那个屋可以做医疗废物暂存间,放些不能马上收走的医疗废物,打包间设法移到别处。

一休 发表于 2009-6-26 16:31

缓冲间可以更好地保持压差,有条件还是设的好!换床?如不必要就不需要!

huhongtao 发表于 2009-6-26 16:54

有条件的话,设更好。

nyzxyy 发表于 2009-6-27 15:10

需设缓冲间,可以更好地保持压差

桃花朵朵 发表于 2009-7-7 08:42

:):)有总比没有强。

青青的草原 发表于 2009-7-13 21:26

我院在患者通道入口设缓冲间,并在此处进行换床,外面的床或转送车不能直接进入ICU,ICU内的床也不能推出来,缓冲区净化级别为10万级。

夏日荷香 发表于 2009-9-30 23:54

请教ICU的建筑布局要求

我院新建住院大楼,其中一层设置ICU病区。建筑布局和流程应该怎样?重症监护病房和中心ICU有区别吗?

控制感染 发表于 2009-10-1 00:02

1# fal6521
我的理解是重症监护病房就是ICU,各位专家请指教。

xiaolongnv 发表于 2009-10-1 08:42

本帖最后由 xiaolongnv 于 2009-10-1 08:52 编辑

1# fal6521

中心ICU现在应该叫做“重症医学科”。应设有缓冲区、生活区、办公区、监护区等;每床使用面积不少于15平方米;最少配备一个单间病房,使用面积不少于18平方米,用于收治隔离病人;有条件还可设一间负压房间。具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。具体要求参照《重症医学科建设与管理指南(试行)》http://bbs.sific.com.cn/viewthread.php?tid=14163&highlight=%D6%D8%D6%A2%D2%BD%D1%A7%BF%C6
我理解普通病房的重症监护室就是特别护理房间,不够进中心ICU标准的重病人集中管理,每床使用面积很难达到中心ICU的要求,但手卫生设施不能少的。
仅供参考!

夏日荷香 发表于 2009-10-10 10:26

谢谢各位老师提供的资料,已下载学习,并可以根据资料的内容对设计师的方案提出建议。:handshake

xuling02 发表于 2009-10-17 15:20

ICU布局及消毒问题

各位前辈,我想请教一下,为什么不主张在进ICU处设置风淋?另外,不宜在室内及走廊铺设地毯,不宜在ICU入口处放置踏脚垫并喷洒消毒剂,不宜在门把手上缠绕布类并喷洒消毒剂的道理是什么?有哪位高人能告诉我吗?谢谢!

腊梅 发表于 2009-10-17 15:53

您是否认为处处都有消毒剂才安全?地毯不易清洁易污染和储存微生物是否相信?ICU设置分淋有那么讲究?

xuling02 发表于 2009-10-17 20:29

呵呵,我只是个新手,以前我们这里是这样的,我也认为踏脚垫不易清洁,现在想取消,只是想证实我的想法是否对;另外,我以为风淋是先进的设备,现在想知道不需要风淋的原因,不是讲究与否的问题;因为我不懂,所以请知道的告诉我,谢谢~~~

xuling02 发表于 2009-10-18 20:16

有高人回答吗~谢谢啦,特别是风淋的问题~
页: [1] 2 3 4