石桥wshh1975 发表于 2017-2-27 19:17

正负压转换手术室靠谱吗?

医院新建病房楼,有公司提交的设计方案中设计了“正负压转换手术室”。
之前听过有专家讲不建议建设正负压转换手术室,因此请教诸位同道,有使用过正负压转换手术室的吗?靠谱吗?
再就是,如果只建负压手术室,那负压手术室是否只能用于空气传播、飞沫传播疾病患者的手术?

yage 发表于 2017-2-28 00:10

正负压切换是通过调节送风量和排风量来实现的,应该并不复杂。现在工艺和技术都进步了,建正负切换的应该不难,而且花费并不比单纯负压的贵多少。个人人为。

马车 发表于 2017-2-28 07:48

yage 发表于 2017-2-28 00:10
正负压切换是通过调节送风量和排风量来实现的,应该并不复杂。现在工艺和技术都进步了,建正负切换的应该不 ...

有专家说国内的负压手术间没有多少是合格的,正负压转换更是不靠谱。据说,美国的转化手术间也是呵呵!

hnay123 发表于 2017-2-28 08:07

不建议配置可转换,,,白花钱,,,,,,,

高山雪莲W 发表于 2017-2-28 08:25

同样的疑问和困惑。。。
我们新大楼建了负压病房。

liyingzi 发表于 2017-2-28 08:33

期待国家出台相关规范,有参考依据。

jerkran 发表于 2017-2-28 11:44

学习了!!!!!!!!!!!!!!

yage 发表于 2017-2-28 13:33

负压手术室能否做普通手术,要看风的来源,完全来自该手术间的室内送风系统的话,应该没有问题。

石桥wshh1975 发表于 2017-3-1 09:04

hnay123 发表于 2017-2-28 08:07
不建议配置可转换,,,白花钱,,,,,,,

但厂家说正负压切换手术间与负压手术间的成本没有区别,都是一台风机。

hnay123 发表于 2017-3-2 08:20

国家有没有技术指标可参考,,,,,多久可以达到消毒要求,

KAKA1210 发表于 2020-2-27 17:22

个人感觉不太靠谱,应该是通过简单的调节进出风量来实现。
页: [1]
查看完整版本: 正负压转换手术室靠谱吗?