金人医YGK 发表于 2016-12-31 08:40

关于手术室滤网更换问题

各位老师好,请教一个问题,洁净手术部更换滤网后,更换方检测合格,而第三方检测结果没出来,是否能正常手术?

控制感染 发表于 2016-12-31 10:10

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
4.2空气净化卫生要求
4.2.1洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB50333的要求。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
8 空气净化效果的监测
8.2监测要求
8.2.1监测频度
洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;

控制感染 发表于 2016-12-31 10:15

本帖最后由 控制感染 于 2016-12-31 10:17 编辑

有资质的第三方检测结果符合GB50333的要求方能启用。

金人医YGK 发表于 2017-1-12 16:08

                                 谢谢老师!