负压手术间
请问老师:我院有一间负压手术间,是用于感染性手术的,负压具体数值有要求吗?一般范围是多少?请老师指导,谢谢! 负压病房是-5帕,感觉应该是一样吧。 <GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013>
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定:3.严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa。用于控制空气感染的手术室应是负压手术室,负压手术室对其吊顶上技术夹层应保持略低于“0”的负压差。 忽闪一疑:负压手术室与层流手术室两者原理之别在于哪?{:1_17:} 控制空气感染,平时用的机会不多。