雪人grx 发表于 2016-12-9 10:24

循环风设备使用问题

循环风这样的消毒设备,医院设备科应该要求厂商 及销售部门定期检测设备。我医院前一段时间在我们感管理科再三要求下,设备科让厂商派人对医院的所有循环风进行维修,发现几台循环风内部的紫外线灯管坏了,也不知什么时间坏了,因为从外边看不到好坏。这样消毒效果肯定受影响。

xjcrbyy李玉梅 发表于 2016-12-9 10:38

循环风空气消毒设施每年厂家需要维护2次,医院设备科联系维护人员,院感办监督落实情况。

冬日文竹 发表于 2016-12-9 10:48

和其他产品一样,售后工作很重要。

aiwen681219 发表于 2016-12-9 10:50

这个每年的维护都是由设备科协同厂商进行维护的,并且有维护记录,便于科室掌握使用时间,及时提醒设备科完成检测工作。

紫云英 发表于 2016-12-9 10:52

售后工作不到位,这个要设备科来安排,我们也是不及时,要院感科来催。

尘埃69 发表于 2016-12-9 10:58

我们要求他们每季度至少维护一次

小小叶 发表于 2016-12-9 11:32

个人认为这一块一直是一个老大难的问题,科室问设备科,设备科问厂家,但厂家来时可能会存在检查不彻底的情况!请问各位老师,对达到最高使用时限的是需要更换灯管,对还未达最高使用时限的是不是也应该监测一下照度值呢?贵院在这块是怎样监督管理的呢?谢谢

bd香麦 发表于 2016-12-9 14:20

就这个问题一直与设备科谈不下来,头疼啊{:1_10:}

yage 发表于 2016-12-9 14:34

半年一次,间隔不应固定,随着使用时间,应调整。

guoli2008 发表于 2016-12-9 14:55

我们医院是由设备科雇人进行空气消毒器的清洁和消毒,每周清洗粗效滤网,定期查看中效、高效滤网,按照产品说明用到一定时间更换灯管

十月芙蓉 发表于 2016-12-9 17:17

我们如果不是护理部督促,护士长提醒,设备部不会想这个事情的。

禅静思语 发表于 2016-12-9 17:47

本帖最后由 禅静思语 于 2016-12-10 08:08 编辑

其实,循环风消毒机可以程控消毒,在消毒的时候,当班人一定要去看看灯管是否正常工作。另外,每月清洗滤网时,机盖打开,顺便检查灯管是否正常。第三,每半年的售后监测与维护也是杜绝问题的重要关口。

ssydj 发表于 2016-12-9 23:16

紫外线灯管不都有寿命限制么?

fwwf 发表于 2016-12-10 08:52







我院设备科喜欢购买器械,谈到维修和检测,找各种理由推,但有责任的院感科又担心起不到消毒效果







沧浪之水 发表于 2016-12-11 18:46

爱文 发表于 2016-12-9 10:50
这个每年的维护都是由设备科协同厂商进行维护的,并且有维护记录,便于科室掌握使用时间,及时提醒设备科完 ...

赞同!这方面应该由设备科联系厂商进行维护的,并且有维护记录,
页: [1]
查看完整版本: 循环风设备使用问题