洁净手术间空气培养布点要求
各位老师:洁净手术间空气培养布点中央区大家怎样放置培养皿,有距离要求吗? <医院洁净手术部建筑技术规范>2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3点;当附近有显著障碍物时,可适当避开;应避开送风口正下方:当送风口分散布置时,应按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。表 13.3.11-2 测点位置表区 域最少测点数手术区图示
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区5 点
Ⅰ级 周边区8 点,每边内2 点
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3 点
Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点,长边内2 点,短边内1点
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室
3.每次粒子计数器采样的最小采样量5级区域为8.6L,以下各级区域应为2.83L。4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。 小猴子波波 发表于 2016-12-5 20:48
2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3 ...
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50333-2013中写的很明白:(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
综合两个表格,结合上述的叙述。下表应该是采用沉降法检测细菌浓度的正确布点方法。
请参考GB-50333 2013 13.3.18---4,谢谢! 马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
我也忽略了这句话,谢谢分享。 马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
谢谢马车老师指正。 学习,谢谢老师分享。 马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
马车老师总结的太好了,表格简单明了,很实用,下载下来保存好培训时使用。 学习了,谢谢老师分享。 我们日常监测和马车老师的布点方法一样 马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
1级到底放17个还是21个呀? 恰好前段时间参与修订我院空气微生物监测SOP,布点数与马车老师的相同。
一直纠结手术间布点,规范写的不是太明确,今天终于明明白白,谢谢马车老师的教学。 马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...
感谢老师答疑解惑。再次学习了。 老师,对照应该是几个?
谢谢老师的分享,已经下载学习了 谢谢老师们的解释,路过学习了 谢谢老师分享,下载学习了!