psbcll 发表于 2016-12-5 19:43

洁净手术间空气培养布点要求

各位老师:洁净手术间空气培养布点中央区大家怎样放置培养皿,有距离要求吗?

小猴子波波 发表于 2016-12-5 20:48

<医院洁净手术部建筑技术规范>2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3点;当附近有显著障碍物时,可适当避开;应避开送风口正下方:当送风口分散布置时,应按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。表 13.3.11-2 测点位置表
区 域最少测点数手术区图示
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区5 点  
Ⅰ级 周边区8 点,每边内2 点
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3 点 

Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点,长边内2 点,短边内1点
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 
3.每次粒子计数器采样的最小采样量5级区域为8.6L,以下各级区域应为2.83L。4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。

马车 发表于 2016-12-6 08:06

小猴子波波 发表于 2016-12-5 20:48
2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3 ...

这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50333-2013中写的很明白:(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
综合两个表格,结合上述的叙述。下表应该是采用沉降法检测细菌浓度的正确布点方法。

香山朗月 发表于 2016-12-6 08:14

请参考GB-50333 2013    13.3.18---4,谢谢!

翔宇 发表于 2016-12-6 08:24

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...

我也忽略了这句话,谢谢分享。

小猴子波波 发表于 2016-12-6 08:28

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...

谢谢马车老师指正。

芳芳123 发表于 2016-12-6 08:42

      学习,谢谢老师分享。

庚优 发表于 2016-12-6 09:04

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...

马车老师总结的太好了,表格简单明了,很实用,下载下来保存好培训时使用。

hjqf 发表于 2016-12-6 09:05

   学习了,谢谢老师分享。

guoli2008 发表于 2016-12-6 09:09

我们日常监测和马车老师的布点方法一样

幺妹 发表于 2016-12-7 11:30

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...

1级到底放17个还是21个呀?

慕延 发表于 2016-12-8 08:37

恰好前段时间参与修订我院空气微生物监测SOP,布点数与马车老师的相同。

瓦妮莎 发表于 2022-12-26 16:24

一直纠结手术间布点,规范写的不是太明确,今天终于明明白白,谢谢马车老师的教学。

handan0412 发表于 2023-1-13 11:27

马车 发表于 2016-12-6 08:06
这个布点的数量是错误的,您这是只看了前半部分,没有看全部导致的问题。很多朋友都没有注意这一点
GB50 ...

感谢老师答疑解惑。再次学习了。

吴小蝶 发表于 2023-7-6 08:52

老师,对照应该是几个?

1876342787 发表于 2023-7-6 10:13

谢谢老师的分享,已经下载学习了

BettySun 发表于 2023-7-24 10:41

谢谢老师们的解释,路过学习了   

骨外三科 发表于 2023-8-15 09:20

谢谢老师分享,下载学习了!
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术间空气培养布点要求